Автор:  Egor669 [ 07 авг 2019, 18:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод кабеля в дом

k-igor писал(а):
Egor669 писал(а):
Хорошо, с этим понятно, теперь с распределительным щитом внутри дома. Первым стоит вводный автомат 16А четырехполюсный (вырубает весь дом) затем на каждую фазу двухполюсный 16А (вырубает каждую фазу), и затем уже автоматы на разные группы розеток, освещения. Так??

Не обязательно аппараты ставить 4-х и 2-х полюсные, можно 3-х и 1-но полюсные.
Первым поставьте выключатель нагрузки на 40А - рубильник (ВН32 3Р 40А).
Затем, если вас никто не будет проверять, то ставьте на 16А автоматы, дифавтоматы. А если по нормам, то должен быть на 10А.
Оптимальная схема квартирного электрощита

Не совсем понял зачем ставить 40А. В этом щите, что на фото буду оставлять все как есть, только АД 14 поменяю с 10А на 16А. К АД 14 цепляю кабель и тяну в дом, в доме делаю отдельный распределительный щит. И зачем ставить вводный в доме 40А, если АД 14 все равно 16А? Ведь вводный автомат который перед счетчиком 16А? Или я что то не так понимаю?))

Автор:  k-igor [ 07 авг 2019, 19:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод кабеля в дом

Egor669 писал(а):
k-igor писал(а):
Egor669 писал(а):
Хорошо, с этим понятно, теперь с распределительным щитом внутри дома. Первым стоит вводный автомат 16А четырехполюсный (вырубает весь дом) затем на каждую фазу двухполюсный 16А (вырубает каждую фазу), и затем уже автоматы на разные группы розеток, освещения. Так??

Не обязательно аппараты ставить 4-х и 2-х полюсные, можно 3-х и 1-но полюсные.
Первым поставьте выключатель нагрузки на 40А - рубильник (ВН32 3Р 40А).
Затем, если вас никто не будет проверять, то ставьте на 16А автоматы, дифавтоматы. А если по нормам, то должен быть на 10А.
Оптимальная схема квартирного электрощита

Не совсем понял зачем ставить 40А. В этом щите, что на фото буду оставлять все как есть, только АД 14 поменяю с 10А на 16А. К АД 14 цепляю кабель и тяну в дом, в доме делаю отдельный распределительный щит. И зачем ставить вводный в доме 40А, если АД 14 все равно 16А? Ведь вводный автомат который перед счетчиком 16А? Или я что то не так понимаю?))

Выключатель нагрузки - это не автомат, а просто рубильник!

Автор:  Egor669 [ 07 авг 2019, 19:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод кабеля в дом

Выключатель нагрузки - это не автомат, а просто рубильник![/quote]
можно подробнее? Я собираюсь ставить в доме: автоматический выключатель EASY 9 4П 16А С 4,5кА 400В =S= в него засовываю три фазы и ноль, землю вешаю на шину. Затем от него ставлю три автомата Easy9 автоматический выключатель EASY 9 2П 16А С 4,5кА 230В =S= в каждый из них завожу по фазе и ноль с шины. И затем уже на каждую фазу распределяю разные группы при помощи однополюсных автоматов(по необходимости диф.автоматов)
Поправте, если не прав, и так и не понял что вы говорили про 40А

Автор:  Egor669 [ 07 авг 2019, 19:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод кабеля в дом

аааа дошло, про рубильник понял, а как его подключить он же трехполюсный??

Автор:  k-igor [ 07 авг 2019, 19:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод кабеля в дом

Egor669 писал(а):
аааа дошло, про рубильник понял, а как его подключить он же трехполюсный??

Так же как и все другие аппараты. В щит устанавливаются шины N и PE на которые присоединяют соответствующие проводники. Фазные проводники проходят через коммутационные аппараты.

Автор:  Egor669 [ 07 авг 2019, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод кабеля в дом

k-igor писал(а):
Egor669 писал(а):
аааа дошло, про рубильник понял, а как его подключить он же трехполюсный??

Так же как и все другие аппараты. В щит устанавливаются шины N и PE на которые присоединяют соответствующие проводники. Фазные проводники проходят через коммутационные аппараты.

Тогда получается, что ноль будет подаваться постоянно и его рубильником уже не выключить ???

Автор:  k-igor [ 07 авг 2019, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод кабеля в дом

k-igor писал(а):
Egor669 писал(а):
аааа дошло, про рубильник понял, а как его подключить он же трехполюсный??

Так же как и все другие аппараты. В щит устанавливаются шины N и PE на которые присоединяют соответствующие проводники. Фазные проводники проходят через коммутационные аппараты.

Никто не запрещает ставить 4Р и 2Р аппараты, просто они дороже и больше места будут занимать в щите

Автор:  k-igor [ 07 авг 2019, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод кабеля в дом

Egor669 писал(а):
k-igor писал(а):
Egor669 писал(а):
аааа дошло, про рубильник понял, а как его подключить он же трехполюсный??

Так же как и все другие аппараты. В щит устанавливаются шины N и PE на которые присоединяют соответствующие проводники. Фазные проводники проходят через коммутационные аппараты.

Тогда получается, что ноль будет подаваться постоянно и его рубильником уже не выключить ???

Нет необходимости его отключать.

Автор:  Egor669 [ 07 авг 2019, 19:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод кабеля в дом

[/quote]
Нет необходимости его отключать.[/quote]
Ну вплане, если делать какие то работы то, то придется бегать к щиту со счетчиком и отключать там

Автор:  Egor669 [ 07 авг 2019, 19:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод кабеля в дом

Вот накидал схему как думал сделать
Изображение

Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/