СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 12:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Ситуация такая, загородный дом, нужно завести электричество от щитка со счетчиком в дом под землей 20 метров. Тех. условия: 3 фазы, 4 кВт. Думаю кинуть кабель алюминий с сечением 6. Когда заведу кабель в дом, то поставлю распределительный щит. В нем ставлю первый вводный четрехполюсный автомат 16А. Дальше на каждую фазу двухполюсный автомат 16А. ну и остальное уже по потребителям. Прикладываю фото щита со счетчиком откуда будет тянуться вводный кабель. Что скажите?)
Изображение[/url]


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 12:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Egor669 писал(а):
Добрый день! Ситуация такая, загородный дом, нужно завести электричество от щитка со счетчиком в дом под землей 20 метров. Тех. условия: 3 фазы, 4 кВт. Думаю кинуть кабель алюминий с сечением 6. Когда заведу кабель в дом, то поставлю распределительный щит. В нем ставлю первый вводный четрехполюсный автомат 16А. Дальше на каждую фазу двухполюсный автомат 16А. ну и остальное уже по потребителям. Прикладываю фото щита со счетчиком откуда будет тянуться вводный кабель. Что скажите?)
Изображение[/url]

Это кто вам так насоветовал подключать 3 фазы 4кВт?
Какой автомат у вас на вводе? 10А?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 13:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
вот более подробные фото, ввод 16 А. Изначально строительством дома занимался не я. Поэтому зачем 3 фазы на 4кВт не знаю. Но теперь уже что есть
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 13:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Egor669 писал(а):
вот более подробные фото, ввод 16 А. Изначально строительством дома занимался не я. Поэтому зачем 3 фазы на 4кВт не знаю. Но теперь уже что есть
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]

Это полнейшая глупость была делать 3 фазы на такую мощность.
Больше 2 кВт на фазу вы не подключите. Условно, если будут подключены чайник и микроволновка к одной фазе, то автомат будет выбивать.
На такую мощность достаточно даже АВВГ-5х4. Автоматы выше 10А нет смысла ставить.
Однофазный или трехфазный ввод?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 13:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кину 5х6, может позже удастся выделить большую мощность. А откуда лучше запитывать вводный кабель? От туда где подключена розетка 380? или запитаться параллельно ад 14, чтобы оно в цепи не участвовало?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 13:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Egor669 писал(а):
Кину 5х6, может позже удастся выделить большую мощность. А откуда лучше запитывать вводный кабель? От туда где подключена розетка 380? или запитаться параллельно ад 14, чтобы оно в цепи не участвовало?

Нужно ставить отдельный автомат, чтобы кабель был под защитой.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 13:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Egor669 писал(а):
Кину 5х6, может позже удастся выделить большую мощность. А откуда лучше запитывать вводный кабель? От туда где подключена розетка 380? или запитаться параллельно ад 14, чтобы оно в цепи не участвовало?

Нужно ставить отдельный автомат, чтобы кабель был под защитой.

Как я понимаю АД 14 на 10А, так может его проще заменить на 16А и от него запитать и розетку 380в и кабель вводный?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 14:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Egor669 писал(а):
k-igor писал(а):
Egor669 писал(а):
Кину 5х6, может позже удастся выделить большую мощность. А откуда лучше запитывать вводный кабель? От туда где подключена розетка 380? или запитаться параллельно ад 14, чтобы оно в цепи не участвовало?

Нужно ставить отдельный автомат, чтобы кабель был под защитой.

Как я понимаю АД 14 на 10А, так может его проще заменить на 16А и от него запитать и розетку 380в и кабель вводный?

В вашем случае наверное лучше заменить на 16А. Дело в том, что он установлен с учетом селективности, я думаю вас там особо проверять не будут))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Egor669 (07 авг 2019, 15:23)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 15:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Хорошо, с этим понятно, теперь с распределительным щитом внутри дома. Первым стоит вводный автомат 16А четырехполюсный (вырубает весь дом) затем на каждую фазу двухполюсный 16А (вырубает каждую фазу), и затем уже автоматы на разные группы розеток, освещения. Так??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 17:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Egor669 писал(а):
Хорошо, с этим понятно, теперь с распределительным щитом внутри дома. Первым стоит вводный автомат 16А четырехполюсный (вырубает весь дом) затем на каждую фазу двухполюсный 16А (вырубает каждую фазу), и затем уже автоматы на разные группы розеток, освещения. Так??

Не обязательно аппараты ставить 4-х и 2-х полюсные, можно 3-х и 1-но полюсные.
Первым поставьте выключатель нагрузки на 40А - рубильник (ВН32 3Р 40А).
Затем, если вас никто не будет проверять, то ставьте на 16А автоматы, дифавтоматы. А если по нормам, то должен быть на 10А.
Оптимальная схема квартирного электрощита

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.