Добрый день! Ситуация такая, загородный дом, нужно завести электричество от щитка со счетчиком в дом под землей 20 метров. Тех. условия: 3 фазы, 4 кВт. Думаю кинуть кабель алюминий с сечением 6. Когда заведу кабель в дом, то поставлю распределительный щит. В нем ставлю первый вводный четрехполюсный автомат 16А. Дальше на каждую фазу двухполюсный автомат 16А. ну и остальное уже по потребителям. Прикладываю фото щита со счетчиком откуда будет тянуться вводный кабель. Что скажите?) [/url]
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Egor669 писал(а):
Добрый день! Ситуация такая, загородный дом, нужно завести электричество от щитка со счетчиком в дом под землей 20 метров. Тех. условия: 3 фазы, 4 кВт. Думаю кинуть кабель алюминий с сечением 6. Когда заведу кабель в дом, то поставлю распределительный щит. В нем ставлю первый вводный четрехполюсный автомат 16А. Дальше на каждую фазу двухполюсный автомат 16А. ну и остальное уже по потребителям. Прикладываю фото щита со счетчиком откуда будет тянуться вводный кабель. Что скажите?) [/url]
Это кто вам так насоветовал подключать 3 фазы 4кВт? Какой автомат у вас на вводе? 10А?
Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
вот более подробные фото, ввод 16 А. Изначально строительством дома занимался не я. Поэтому зачем 3 фазы на 4кВт не знаю. Но теперь уже что есть [/url] [/url] [/url]
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Egor669 писал(а):
вот более подробные фото, ввод 16 А. Изначально строительством дома занимался не я. Поэтому зачем 3 фазы на 4кВт не знаю. Но теперь уже что есть [/url] [/url] [/url]
Это полнейшая глупость была делать 3 фазы на такую мощность. Больше 2 кВт на фазу вы не подключите. Условно, если будут подключены чайник и микроволновка к одной фазе, то автомат будет выбивать. На такую мощность достаточно даже АВВГ-5х4. Автоматы выше 10А нет смысла ставить. Однофазный или трехфазный ввод?
Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Кину 5х6, может позже удастся выделить большую мощность. А откуда лучше запитывать вводный кабель? От туда где подключена розетка 380? или запитаться параллельно ад 14, чтобы оно в цепи не участвовало?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Egor669 писал(а):
Кину 5х6, может позже удастся выделить большую мощность. А откуда лучше запитывать вводный кабель? От туда где подключена розетка 380? или запитаться параллельно ад 14, чтобы оно в цепи не участвовало?
Нужно ставить отдельный автомат, чтобы кабель был под защитой.
Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Egor669 писал(а):
Кину 5х6, может позже удастся выделить большую мощность. А откуда лучше запитывать вводный кабель? От туда где подключена розетка 380? или запитаться параллельно ад 14, чтобы оно в цепи не участвовало?
Нужно ставить отдельный автомат, чтобы кабель был под защитой.
Как я понимаю АД 14 на 10А, так может его проще заменить на 16А и от него запитать и розетку 380в и кабель вводный?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Egor669 писал(а):
k-igor писал(а):
Egor669 писал(а):
Кину 5х6, может позже удастся выделить большую мощность. А откуда лучше запитывать вводный кабель? От туда где подключена розетка 380? или запитаться параллельно ад 14, чтобы оно в цепи не участвовало?
Нужно ставить отдельный автомат, чтобы кабель был под защитой.
Как я понимаю АД 14 на 10А, так может его проще заменить на 16А и от него запитать и розетку 380в и кабель вводный?
В вашем случае наверное лучше заменить на 16А. Дело в том, что он установлен с учетом селективности, я думаю вас там особо проверять не будут))
Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Хорошо, с этим понятно, теперь с распределительным щитом внутри дома. Первым стоит вводный автомат 16А четырехполюсный (вырубает весь дом) затем на каждую фазу двухполюсный 16А (вырубает каждую фазу), и затем уже автоматы на разные группы розеток, освещения. Так??
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Egor669 писал(а):
Хорошо, с этим понятно, теперь с распределительным щитом внутри дома. Первым стоит вводный автомат 16А четырехполюсный (вырубает весь дом) затем на каждую фазу двухполюсный 16А (вырубает каждую фазу), и затем уже автоматы на разные группы розеток, освещения. Так??
Не обязательно аппараты ставить 4-х и 2-х полюсные, можно 3-х и 1-но полюсные. Первым поставьте выключатель нагрузки на 40А - рубильник (ВН32 3Р 40А). Затем, если вас никто не будет проверять, то ставьте на 16А автоматы, дифавтоматы. А если по нормам, то должен быть на 10А. Оптимальная схема квартирного электрощита