Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 00:36

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 12:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Ситуация такая, загородный дом, нужно завести электричество от щитка со счетчиком в дом под землей 20 метров. Тех. условия: 3 фазы, 4 кВт. Думаю кинуть кабель алюминий с сечением 6. Когда заведу кабель в дом, то поставлю распределительный щит. В нем ставлю первый вводный четрехполюсный автомат 16А. Дальше на каждую фазу двухполюсный автомат 16А. ну и остальное уже по потребителям. Прикладываю фото щита со счетчиком откуда будет тянуться вводный кабель. Что скажите?)
Изображение[/url]


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 12:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Egor669 писал(а):
Добрый день! Ситуация такая, загородный дом, нужно завести электричество от щитка со счетчиком в дом под землей 20 метров. Тех. условия: 3 фазы, 4 кВт. Думаю кинуть кабель алюминий с сечением 6. Когда заведу кабель в дом, то поставлю распределительный щит. В нем ставлю первый вводный четрехполюсный автомат 16А. Дальше на каждую фазу двухполюсный автомат 16А. ну и остальное уже по потребителям. Прикладываю фото щита со счетчиком откуда будет тянуться вводный кабель. Что скажите?)
Изображение[/url]

Это кто вам так насоветовал подключать 3 фазы 4кВт?
Какой автомат у вас на вводе? 10А?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 13:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
вот более подробные фото, ввод 16 А. Изначально строительством дома занимался не я. Поэтому зачем 3 фазы на 4кВт не знаю. Но теперь уже что есть
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 13:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Egor669 писал(а):
вот более подробные фото, ввод 16 А. Изначально строительством дома занимался не я. Поэтому зачем 3 фазы на 4кВт не знаю. Но теперь уже что есть
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]

Это полнейшая глупость была делать 3 фазы на такую мощность.
Больше 2 кВт на фазу вы не подключите. Условно, если будут подключены чайник и микроволновка к одной фазе, то автомат будет выбивать.
На такую мощность достаточно даже АВВГ-5х4. Автоматы выше 10А нет смысла ставить.
Однофазный или трехфазный ввод?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 13:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кину 5х6, может позже удастся выделить большую мощность. А откуда лучше запитывать вводный кабель? От туда где подключена розетка 380? или запитаться параллельно ад 14, чтобы оно в цепи не участвовало?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 13:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Egor669 писал(а):
Кину 5х6, может позже удастся выделить большую мощность. А откуда лучше запитывать вводный кабель? От туда где подключена розетка 380? или запитаться параллельно ад 14, чтобы оно в цепи не участвовало?

Нужно ставить отдельный автомат, чтобы кабель был под защитой.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 13:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Egor669 писал(а):
Кину 5х6, может позже удастся выделить большую мощность. А откуда лучше запитывать вводный кабель? От туда где подключена розетка 380? или запитаться параллельно ад 14, чтобы оно в цепи не участвовало?

Нужно ставить отдельный автомат, чтобы кабель был под защитой.

Как я понимаю АД 14 на 10А, так может его проще заменить на 16А и от него запитать и розетку 380в и кабель вводный?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 14:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Egor669 писал(а):
k-igor писал(а):
Egor669 писал(а):
Кину 5х6, может позже удастся выделить большую мощность. А откуда лучше запитывать вводный кабель? От туда где подключена розетка 380? или запитаться параллельно ад 14, чтобы оно в цепи не участвовало?

Нужно ставить отдельный автомат, чтобы кабель был под защитой.

Как я понимаю АД 14 на 10А, так может его проще заменить на 16А и от него запитать и розетку 380в и кабель вводный?

В вашем случае наверное лучше заменить на 16А. Дело в том, что он установлен с учетом селективности, я думаю вас там особо проверять не будут))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Egor669 (07 авг 2019, 15:23)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 15:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2019, 11:48
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Хорошо, с этим понятно, теперь с распределительным щитом внутри дома. Первым стоит вводный автомат 16А четырехполюсный (вырубает весь дом) затем на каждую фазу двухполюсный 16А (вырубает каждую фазу), и затем уже автоматы на разные группы розеток, освещения. Так??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в дом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 17:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Egor669 писал(а):
Хорошо, с этим понятно, теперь с распределительным щитом внутри дома. Первым стоит вводный автомат 16А четырехполюсный (вырубает весь дом) затем на каждую фазу двухполюсный 16А (вырубает каждую фазу), и затем уже автоматы на разные группы розеток, освещения. Так??

Не обязательно аппараты ставить 4-х и 2-х полюсные, можно 3-х и 1-но полюсные.
Первым поставьте выключатель нагрузки на 40А - рубильник (ВН32 3Р 40А).
Затем, если вас никто не будет проверять, то ставьте на 16А автоматы, дифавтоматы. А если по нормам, то должен быть на 10А.
Оптимальная схема квартирного электрощита

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме