Заголовок сообщения: SE NSX 250 глюки после погашения
Добавлено: 08 июл 2019, 10:19
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 10:13 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Есть два ВРУ, в каждом 2 ввода 2 нагрузки, секционник. Вчера с подстанции гасили все, заявлено было кратковременное отключение (для оперю переключений видимо) Итог, в 11.17 отключили, в 11.37 включили, но в здании нет питания. Приехал, зашел в щитовую, напряжение по всем 4 кабелям есть, все вводные отключены...Перевожу в ручной-включаю...все норм, но как только перемещаю переключатель обратно в Авто, привод отключает данный автомат. Че за дела? кто нибудь сталкивался?