Автор: | Kyrkyl777 [ 25 апр 2019, 03:01 ] |
Заголовок сообщения: | АВ или ПН в ВРУ |
В ВРУ мощность отходящей линии стояка квартир Pp=112,88кВт, In=175А. Посмотрев видео про отключающую способность АВ мучаюсь с выбором. Так как до 63А - 6кА, до 125А - 10кА, до 250А - 12кА. А ВА47-29 - 4,5кА максимум на 63А. ВА47-100 уже 10кА и максимум до 100А. Автоматы выше 100А уже идут от 25кА. Какой автомат вообще ставить на стояк? Или все же нужно всегда ставить плавкие вставки? |
Автор: | k-igor [ 25 апр 2019, 06:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АВ или ПН в ВРУ |
Kyrkyl777 писал(а): В ВРУ мощность отходящей линии стояка квартир Pp=112,88кВт, In=175А. Посмотрев видео про отключающую способность АВ мучаюсь с выбором. Так как до 63А - 6кА, до 125А - 10кА, до 250А - 12кА. А ВА47-29 - 4,5кА максимум на 63А. ВА47-100 уже 10кА и максимум до 100А. Автоматы выше 100А уже идут от 25кА. Какой автомат вообще ставить на стояк? Или все же нужно всегда ставить плавкие вставки? А как вы собрались ставить на ток 175А модульный автомат? В данном случае нужно ставить автомат ВА88-35 на 200А. Можно и предохранитель. |
Автор: | Kyrkyl777 [ 25 апр 2019, 06:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АВ или ПН в ВРУ |
Только сейчас дошло, что данные параметры отключающей способности АВ для распределительных щитков. И это ни как не относится к ВРУ. |