Автор:  Kyrkyl777 [ 25 апр 2019, 03:01 ]
Заголовок сообщения:  АВ или ПН в ВРУ

В ВРУ мощность отходящей линии стояка квартир Pp=112,88кВт, In=175А.
Посмотрев видео про отключающую способность АВ мучаюсь с выбором.
Так как до 63А - 6кА, до 125А - 10кА, до 250А - 12кА.
А ВА47-29 - 4,5кА максимум на 63А. ВА47-100 уже 10кА и максимум до 100А. Автоматы выше 100А уже идут от 25кА.

Какой автомат вообще ставить на стояк? Или все же нужно всегда ставить плавкие вставки?

Автор:  k-igor [ 25 апр 2019, 06:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: АВ или ПН в ВРУ

Kyrkyl777 писал(а):
В ВРУ мощность отходящей линии стояка квартир Pp=112,88кВт, In=175А.
Посмотрев видео про отключающую способность АВ мучаюсь с выбором.
Так как до 63А - 6кА, до 125А - 10кА, до 250А - 12кА.
А ВА47-29 - 4,5кА максимум на 63А. ВА47-100 уже 10кА и максимум до 100А. Автоматы выше 100А уже идут от 25кА.

Какой автомат вообще ставить на стояк? Или все же нужно всегда ставить плавкие вставки?

А как вы собрались ставить на ток 175А модульный автомат?
В данном случае нужно ставить автомат ВА88-35 на 200А.
Можно и предохранитель.

Автор:  Kyrkyl777 [ 25 апр 2019, 06:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: АВ или ПН в ВРУ

Только сейчас дошло, что данные параметры отключающей способности АВ для распределительных щитков. И это ни как не относится к ВРУ.