В ВРУ мощность отходящей линии стояка квартир Pp=112,88кВт, In=175А.
Посмотрев видео про отключающую способность АВ мучаюсь с выбором.
Так как до 63А - 6кА, до 125А - 10кА, до 250А - 12кА.
А ВА47-29 - 4,5кА максимум на 63А. ВА47-100 уже 10кА и максимум до 100А. Автоматы выше 100А уже идут от 25кА.

Какой автомат вообще ставить на стояк? Или все же нужно всегда ставить плавкие вставки?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: АВ или ПН в ВРУ
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 06:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
В ВРУ мощность отходящей линии стояка квартир Pp=112,88кВт, In=175А.
Посмотрев видео про отключающую способность АВ мучаюсь с выбором.
Так как до 63А - 6кА, до 125А - 10кА, до 250А - 12кА.
А ВА47-29 - 4,5кА максимум на 63А. ВА47-100 уже 10кА и максимум до 100А. Автоматы выше 100А уже идут от 25кА.

Какой автомат вообще ставить на стояк? Или все же нужно всегда ставить плавкие вставки?

А как вы собрались ставить на ток 175А модульный автомат?
В данном случае нужно ставить автомат ВА88-35 на 200А.
Можно и предохранитель.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: АВ или ПН в ВРУ
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 06:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Только сейчас дошло, что данные параметры отключающей способности АВ для распределительных щитков. И это ни как не относится к ВРУ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC