Заголовок сообщения: Замена старых пробок на автоматы
Добавлено: 23 мар 2019, 12:02
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 11:57 Сообщений: 4 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Имеем вот такой старый щиток в квартире. Система с пробками и на фазу, и на ноль. 2 фазных проводника, 2 нулевых. Левая группа автоматов (2 крайних слева) обслуживает комнаты, правая группа - коридор, ванную и кухню. В ванной также подключена розетка, от которой работает стиральная машина. Для нее однозначно требуется автомат не менее 16А, иначе выбивает пробку. Сейчас номинал пробок установлен следующий (слева-направо): 25А-10А-10А-16А. Вводной автомат на этаже в общем щитке установлен на 25А. Прошу специалистов дать правильный совет. Хочу заменить на современные автоматы, сколько и каких автоматов нужно приобрести? Несмотря на то, что левая крайняя пробка на 25А, смысла в этом не вижу. Склоняюсь к покупке двух 2-полюсных автоматов номиналом 16А каждый. А вы как думаете?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
Добавлено: 23 мар 2019, 12:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
htm писал(а):
Имеем вот такой старый щиток в квартире. Система с пробками и на фазу, и на ноль. 2 фазных проводника, 2 нулевых. Левая группа автоматов (2 крайних слева) обслуживает комнаты, правая группа - коридор, ванную и кухню. В ванной также подключена розетка, от которой работает стиральная машина. Для нее однозначно требуется автомат не менее 16А, иначе выбивает пробку. Сейчас номинал пробок установлен следующий (слева-направо): 25А-10А-10А-16А. Вводной автомат на этаже в общем щитке установлен на 25А. Прошу специалистов дать правильный совет. Хочу заменить на современные автоматы, сколько и каких автоматов нужно приобрести? Несмотря на то, что левая крайняя пробка на 25А, смысла в этом не вижу. Склоняюсь к покупке двух 2-полюсных автоматов номиналом 16А каждый. А вы как думаете?
Проводку не планируете менять? В данном случае самым верным решением будет установка двух дифавтоматов на 16А, 30мА. Не советую завышать, т.к. ваша проводка будет не защищена. В идеале вам нужно будет и старую проводку поменять при ремонте.
Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
Добавлено: 23 мар 2019, 12:31
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 11:57 Сообщений: 4 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Проводка здесь медная, состояние в целом приемлемое, сечение 2,5, если не ошибаюсь. Замена не планируется, увы. Исходя из этого и делаю подбор. Думаете именно диф. автомат, обычные не подойдут? Разница в цене уж больно кусается. Еще был вариант 1-полюсные автоматы и вывести все нули на общую шину, как щас модно делать... Но почитав, понял, что проще 2-полюсные автоматы...
Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
Добавлено: 23 мар 2019, 12:50
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
htm писал(а):
Проводка здесь медная, состояние в целом приемлемое, сечение 2,5, если не ошибаюсь. Замена не планируется, увы. Исходя из этого и делаю подбор. Думаете именно диф. автомат, обычные не подойдут? Разница в цене уж больно кусается. Еще был вариант 1-полюсные автоматы и вывести все нули на общую шину, как щас модно делать... Но почитав, понял, что проще 2-полюсные автоматы...
Я надеюсь вы знаете, в чем особенность дифавтомата. Обычные подойдут, если вас безопасность не волнует, вас ведь никто не придет проверять))
Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
Добавлено: 23 мар 2019, 13:10
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 11:57 Сообщений: 4 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В курсе. Но исходя из бюджета и целесообразности, не планировал ставить именно диф. автоматы. Сомнения мучали именно по поводу схемы (2-полюсные или 1-полюсные + шина) и номиналов автоматов. Большое спасибо за помощь!
Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
Добавлено: 23 мар 2019, 13:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
htm писал(а):
В курсе. Но исходя из бюджета и целесообразности, не планировал ставить именно диф. автоматы. Сомнения мучали именно по поводу схемы (2-полюсные или 1-полюсные + шина) и номиналов автоматов. Большое спасибо за помощь!
Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные.
Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
Добавлено: 23 мар 2019, 13:50
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 11:57 Сообщений: 4 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные.
А вот тут есть неоднозначное. Видел схемы, где некоторые на шину выводят только нули под розетки, а под освещение сразу минуя шину тянут отдельные ветки на потолки (грубо говоря). Вроде как правильным считается соединение всех нулей на одной шине в щитке. Поправьте, если не прав.
Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
Добавлено: 23 мар 2019, 14:40
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
htm писал(а):
Цитата:
Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные.
А вот тут есть неоднозначное. Видел схемы, где некоторые на шину выводят только нули под розетки, а под освещение сразу минуя шину тянут отдельные ветки на потолки (грубо говоря). Вроде как правильным считается соединение всех нулей на одной шине в щитке. Поправьте, если не прав.
Правильно на розетки ставить УЗО(дифавтоматы), а там нули соединять категорически запрещено. Если стоят автоматы, то достаточно общей нулевой шины. Где видели? На ютубе? Если мастер научился штукатурить, это еще не значит, что он в электрике разбирается