 Заголовок сообщения: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2019, 11:57
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеем вот такой старый щиток в квартире. Система с пробками и на фазу, и на ноль. 2 фазных проводника, 2 нулевых. Левая группа автоматов (2 крайних слева) обслуживает комнаты, правая группа - коридор, ванную и кухню. В ванной также подключена розетка, от которой работает стиральная машина. Для нее однозначно требуется автомат не менее 16А, иначе выбивает пробку. Сейчас номинал пробок установлен следующий (слева-направо): 25А-10А-10А-16А. Вводной автомат на этаже в общем щитке установлен на 25А.
Прошу специалистов дать правильный совет. Хочу заменить на современные автоматы, сколько и каких автоматов нужно приобрести? Несмотря на то, что левая крайняя пробка на 25А, смысла в этом не вижу. Склоняюсь к покупке двух 2-полюсных автоматов номиналом 16А каждый. А вы как думаете?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
htm писал(а):
Имеем вот такой старый щиток в квартире. Система с пробками и на фазу, и на ноль. 2 фазных проводника, 2 нулевых. Левая группа автоматов (2 крайних слева) обслуживает комнаты, правая группа - коридор, ванную и кухню. В ванной также подключена розетка, от которой работает стиральная машина. Для нее однозначно требуется автомат не менее 16А, иначе выбивает пробку. Сейчас номинал пробок установлен следующий (слева-направо): 25А-10А-10А-16А. Вводной автомат на этаже в общем щитке установлен на 25А.
Прошу специалистов дать правильный совет. Хочу заменить на современные автоматы, сколько и каких автоматов нужно приобрести? Несмотря на то, что левая крайняя пробка на 25А, смысла в этом не вижу. Склоняюсь к покупке двух 2-полюсных автоматов номиналом 16А каждый. А вы как думаете?

Проводку не планируете менять?
В данном случае самым верным решением будет установка двух дифавтоматов на 16А, 30мА.
Не советую завышать, т.к. ваша проводка будет не защищена. В идеале вам нужно будет и старую проводку поменять при ремонте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2019, 11:57
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проводка здесь медная, состояние в целом приемлемое, сечение 2,5, если не ошибаюсь. Замена не планируется, увы. Исходя из этого и делаю подбор. Думаете именно диф. автомат, обычные не подойдут? Разница в цене уж больно кусается. Еще был вариант 1-полюсные автоматы и вывести все нули на общую шину, как щас модно делать... Но почитав, понял, что проще 2-полюсные автоматы...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
htm писал(а):
Проводка здесь медная, состояние в целом приемлемое, сечение 2,5, если не ошибаюсь. Замена не планируется, увы. Исходя из этого и делаю подбор. Думаете именно диф. автомат, обычные не подойдут? Разница в цене уж больно кусается. Еще был вариант 1-полюсные автоматы и вывести все нули на общую шину, как щас модно делать... Но почитав, понял, что проще 2-полюсные автоматы...

Я надеюсь вы знаете, в чем особенность дифавтомата.
Обычные подойдут, если вас безопасность не волнует, вас ведь никто не придет проверять))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 13:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2019, 11:57
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В курсе. Но исходя из бюджета и целесообразности, не планировал ставить именно диф. автоматы. Сомнения мучали именно по поводу схемы (2-полюсные или 1-полюсные + шина) и номиналов автоматов.
Большое спасибо за помощь!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 13:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
htm писал(а):
В курсе. Но исходя из бюджета и целесообразности, не планировал ставить именно диф. автоматы. Сомнения мучали именно по поводу схемы (2-полюсные или 1-полюсные + шина) и номиналов автоматов.
Большое спасибо за помощь!

Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 13:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2019, 11:57
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные.


А вот тут есть неоднозначное. Видел схемы, где некоторые на шину выводят только нули под розетки, а под освещение сразу минуя шину тянут отдельные ветки на потолки (грубо говоря). Вроде как правильным считается соединение всех нулей на одной шине в щитке. Поправьте, если не прав.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
htm писал(а):
Цитата:
Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные.


А вот тут есть неоднозначное. Видел схемы, где некоторые на шину выводят только нули под розетки, а под освещение сразу минуя шину тянут отдельные ветки на потолки (грубо говоря). Вроде как правильным считается соединение всех нулей на одной шине в щитке. Поправьте, если не прав.

Правильно на розетки ставить УЗО(дифавтоматы), а там нули соединять категорически запрещено.
Если стоят автоматы, то достаточно общей нулевой шины.
Где видели? На ютубе? Если мастер научился штукатурить, это еще не значит, что он в электрике разбирается :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: htm (23 мар 2019, 15:10)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика