Автор: | htm [ 23 мар 2019, 12:02 ] |
Заголовок сообщения: | Замена старых пробок на автоматы |
Имеем вот такой старый щиток в квартире. Система с пробками и на фазу, и на ноль. 2 фазных проводника, 2 нулевых. Левая группа автоматов (2 крайних слева) обслуживает комнаты, правая группа - коридор, ванную и кухню. В ванной также подключена розетка, от которой работает стиральная машина. Для нее однозначно требуется автомат не менее 16А, иначе выбивает пробку. Сейчас номинал пробок установлен следующий (слева-направо): 25А-10А-10А-16А. Вводной автомат на этаже в общем щитке установлен на 25А. Прошу специалистов дать правильный совет. Хочу заменить на современные автоматы, сколько и каких автоматов нужно приобрести? Несмотря на то, что левая крайняя пробка на 25А, смысла в этом не вижу. Склоняюсь к покупке двух 2-полюсных автоматов номиналом 16А каждый. А вы как думаете? |
Автор: | k-igor [ 23 мар 2019, 12:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена старых пробок на автоматы |
htm писал(а): Имеем вот такой старый щиток в квартире. Система с пробками и на фазу, и на ноль. 2 фазных проводника, 2 нулевых. Левая группа автоматов (2 крайних слева) обслуживает комнаты, правая группа - коридор, ванную и кухню. В ванной также подключена розетка, от которой работает стиральная машина. Для нее однозначно требуется автомат не менее 16А, иначе выбивает пробку. Сейчас номинал пробок установлен следующий (слева-направо): 25А-10А-10А-16А. Вводной автомат на этаже в общем щитке установлен на 25А. Прошу специалистов дать правильный совет. Хочу заменить на современные автоматы, сколько и каких автоматов нужно приобрести? Несмотря на то, что левая крайняя пробка на 25А, смысла в этом не вижу. Склоняюсь к покупке двух 2-полюсных автоматов номиналом 16А каждый. А вы как думаете? Проводку не планируете менять? В данном случае самым верным решением будет установка двух дифавтоматов на 16А, 30мА. Не советую завышать, т.к. ваша проводка будет не защищена. В идеале вам нужно будет и старую проводку поменять при ремонте. |
Автор: | htm [ 23 мар 2019, 12:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена старых пробок на автоматы |
Проводка здесь медная, состояние в целом приемлемое, сечение 2,5, если не ошибаюсь. Замена не планируется, увы. Исходя из этого и делаю подбор. Думаете именно диф. автомат, обычные не подойдут? Разница в цене уж больно кусается. Еще был вариант 1-полюсные автоматы и вывести все нули на общую шину, как щас модно делать... Но почитав, понял, что проще 2-полюсные автоматы... |
Автор: | k-igor [ 23 мар 2019, 12:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена старых пробок на автоматы |
htm писал(а): Проводка здесь медная, состояние в целом приемлемое, сечение 2,5, если не ошибаюсь. Замена не планируется, увы. Исходя из этого и делаю подбор. Думаете именно диф. автомат, обычные не подойдут? Разница в цене уж больно кусается. Еще был вариант 1-полюсные автоматы и вывести все нули на общую шину, как щас модно делать... Но почитав, понял, что проще 2-полюсные автоматы... Я надеюсь вы знаете, в чем особенность дифавтомата. Обычные подойдут, если вас безопасность не волнует, вас ведь никто не придет проверять)) |
Автор: | htm [ 23 мар 2019, 13:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена старых пробок на автоматы |
В курсе. Но исходя из бюджета и целесообразности, не планировал ставить именно диф. автоматы. Сомнения мучали именно по поводу схемы (2-полюсные или 1-полюсные + шина) и номиналов автоматов. Большое спасибо за помощь! |
Автор: | k-igor [ 23 мар 2019, 13:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена старых пробок на автоматы |
htm писал(а): В курсе. Но исходя из бюджета и целесообразности, не планировал ставить именно диф. автоматы. Сомнения мучали именно по поводу схемы (2-полюсные или 1-полюсные + шина) и номиналов автоматов. Большое спасибо за помощь! Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные. |
Автор: | htm [ 23 мар 2019, 13:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена старых пробок на автоматы |
Цитата: Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные. А вот тут есть неоднозначное. Видел схемы, где некоторые на шину выводят только нули под розетки, а под освещение сразу минуя шину тянут отдельные ветки на потолки (грубо говоря). Вроде как правильным считается соединение всех нулей на одной шине в щитке. Поправьте, если не прав. |
Автор: | k-igor [ 23 мар 2019, 14:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена старых пробок на автоматы |
htm писал(а): Цитата: Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные. А вот тут есть неоднозначное. Видел схемы, где некоторые на шину выводят только нули под розетки, а под освещение сразу минуя шину тянут отдельные ветки на потолки (грубо говоря). Вроде как правильным считается соединение всех нулей на одной шине в щитке. Поправьте, если не прав. Правильно на розетки ставить УЗО(дифавтоматы), а там нули соединять категорически запрещено. Если стоят автоматы, то достаточно общей нулевой шины. Где видели? На ютубе? Если мастер научился штукатурить, это еще не значит, что он в электрике разбирается |