Замена старых пробок на автоматы
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=5884
Страница 1 из 1

Автор:  htm [ 23 мар 2019, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Замена старых пробок на автоматы

Имеем вот такой старый щиток в квартире. Система с пробками и на фазу, и на ноль. 2 фазных проводника, 2 нулевых. Левая группа автоматов (2 крайних слева) обслуживает комнаты, правая группа - коридор, ванную и кухню. В ванной также подключена розетка, от которой работает стиральная машина. Для нее однозначно требуется автомат не менее 16А, иначе выбивает пробку. Сейчас номинал пробок установлен следующий (слева-направо): 25А-10А-10А-16А. Вводной автомат на этаже в общем щитке установлен на 25А.
Прошу специалистов дать правильный совет. Хочу заменить на современные автоматы, сколько и каких автоматов нужно приобрести? Несмотря на то, что левая крайняя пробка на 25А, смысла в этом не вижу. Склоняюсь к покупке двух 2-полюсных автоматов номиналом 16А каждый. А вы как думаете?

Автор:  k-igor [ 23 мар 2019, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена старых пробок на автоматы

htm писал(а):
Имеем вот такой старый щиток в квартире. Система с пробками и на фазу, и на ноль. 2 фазных проводника, 2 нулевых. Левая группа автоматов (2 крайних слева) обслуживает комнаты, правая группа - коридор, ванную и кухню. В ванной также подключена розетка, от которой работает стиральная машина. Для нее однозначно требуется автомат не менее 16А, иначе выбивает пробку. Сейчас номинал пробок установлен следующий (слева-направо): 25А-10А-10А-16А. Вводной автомат на этаже в общем щитке установлен на 25А.
Прошу специалистов дать правильный совет. Хочу заменить на современные автоматы, сколько и каких автоматов нужно приобрести? Несмотря на то, что левая крайняя пробка на 25А, смысла в этом не вижу. Склоняюсь к покупке двух 2-полюсных автоматов номиналом 16А каждый. А вы как думаете?

Проводку не планируете менять?
В данном случае самым верным решением будет установка двух дифавтоматов на 16А, 30мА.
Не советую завышать, т.к. ваша проводка будет не защищена. В идеале вам нужно будет и старую проводку поменять при ремонте.

Автор:  htm [ 23 мар 2019, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена старых пробок на автоматы

Проводка здесь медная, состояние в целом приемлемое, сечение 2,5, если не ошибаюсь. Замена не планируется, увы. Исходя из этого и делаю подбор. Думаете именно диф. автомат, обычные не подойдут? Разница в цене уж больно кусается. Еще был вариант 1-полюсные автоматы и вывести все нули на общую шину, как щас модно делать... Но почитав, понял, что проще 2-полюсные автоматы...

Автор:  k-igor [ 23 мар 2019, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена старых пробок на автоматы

htm писал(а):
Проводка здесь медная, состояние в целом приемлемое, сечение 2,5, если не ошибаюсь. Замена не планируется, увы. Исходя из этого и делаю подбор. Думаете именно диф. автомат, обычные не подойдут? Разница в цене уж больно кусается. Еще был вариант 1-полюсные автоматы и вывести все нули на общую шину, как щас модно делать... Но почитав, понял, что проще 2-полюсные автоматы...

Я надеюсь вы знаете, в чем особенность дифавтомата.
Обычные подойдут, если вас безопасность не волнует, вас ведь никто не придет проверять))

Автор:  htm [ 23 мар 2019, 13:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена старых пробок на автоматы

В курсе. Но исходя из бюджета и целесообразности, не планировал ставить именно диф. автоматы. Сомнения мучали именно по поводу схемы (2-полюсные или 1-полюсные + шина) и номиналов автоматов.
Большое спасибо за помощь!

Автор:  k-igor [ 23 мар 2019, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена старых пробок на автоматы

htm писал(а):
В курсе. Но исходя из бюджета и целесообразности, не планировал ставить именно диф. автоматы. Сомнения мучали именно по поводу схемы (2-полюсные или 1-полюсные + шина) и номиналов автоматов.
Большое спасибо за помощь!

Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные.

Автор:  htm [ 23 мар 2019, 13:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена старых пробок на автоматы

Цитата:
Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные.


А вот тут есть неоднозначное. Видел схемы, где некоторые на шину выводят только нули под розетки, а под освещение сразу минуя шину тянут отдельные ветки на потолки (грубо говоря). Вроде как правильным считается соединение всех нулей на одной шине в щитке. Поправьте, если не прав.

Автор:  k-igor [ 23 мар 2019, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена старых пробок на автоматы

htm писал(а):
Цитата:
Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные.


А вот тут есть неоднозначное. Видел схемы, где некоторые на шину выводят только нули под розетки, а под освещение сразу минуя шину тянут отдельные ветки на потолки (грубо говоря). Вроде как правильным считается соединение всех нулей на одной шине в щитке. Поправьте, если не прав.

Правильно на розетки ставить УЗО(дифавтоматы), а там нули соединять категорически запрещено.
Если стоят автоматы, то достаточно общей нулевой шины.
Где видели? На ютубе? Если мастер научился штукатурить, это еще не значит, что он в электрике разбирается :)