 Заголовок сообщения: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2019, 11:57
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеем вот такой старый щиток в квартире. Система с пробками и на фазу, и на ноль. 2 фазных проводника, 2 нулевых. Левая группа автоматов (2 крайних слева) обслуживает комнаты, правая группа - коридор, ванную и кухню. В ванной также подключена розетка, от которой работает стиральная машина. Для нее однозначно требуется автомат не менее 16А, иначе выбивает пробку. Сейчас номинал пробок установлен следующий (слева-направо): 25А-10А-10А-16А. Вводной автомат на этаже в общем щитке установлен на 25А.
Прошу специалистов дать правильный совет. Хочу заменить на современные автоматы, сколько и каких автоматов нужно приобрести? Несмотря на то, что левая крайняя пробка на 25А, смысла в этом не вижу. Склоняюсь к покупке двух 2-полюсных автоматов номиналом 16А каждый. А вы как думаете?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
htm писал(а):
Имеем вот такой старый щиток в квартире. Система с пробками и на фазу, и на ноль. 2 фазных проводника, 2 нулевых. Левая группа автоматов (2 крайних слева) обслуживает комнаты, правая группа - коридор, ванную и кухню. В ванной также подключена розетка, от которой работает стиральная машина. Для нее однозначно требуется автомат не менее 16А, иначе выбивает пробку. Сейчас номинал пробок установлен следующий (слева-направо): 25А-10А-10А-16А. Вводной автомат на этаже в общем щитке установлен на 25А.
Прошу специалистов дать правильный совет. Хочу заменить на современные автоматы, сколько и каких автоматов нужно приобрести? Несмотря на то, что левая крайняя пробка на 25А, смысла в этом не вижу. Склоняюсь к покупке двух 2-полюсных автоматов номиналом 16А каждый. А вы как думаете?

Проводку не планируете менять?
В данном случае самым верным решением будет установка двух дифавтоматов на 16А, 30мА.
Не советую завышать, т.к. ваша проводка будет не защищена. В идеале вам нужно будет и старую проводку поменять при ремонте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2019, 11:57
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проводка здесь медная, состояние в целом приемлемое, сечение 2,5, если не ошибаюсь. Замена не планируется, увы. Исходя из этого и делаю подбор. Думаете именно диф. автомат, обычные не подойдут? Разница в цене уж больно кусается. Еще был вариант 1-полюсные автоматы и вывести все нули на общую шину, как щас модно делать... Но почитав, понял, что проще 2-полюсные автоматы...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
htm писал(а):
Проводка здесь медная, состояние в целом приемлемое, сечение 2,5, если не ошибаюсь. Замена не планируется, увы. Исходя из этого и делаю подбор. Думаете именно диф. автомат, обычные не подойдут? Разница в цене уж больно кусается. Еще был вариант 1-полюсные автоматы и вывести все нули на общую шину, как щас модно делать... Но почитав, понял, что проще 2-полюсные автоматы...

Я надеюсь вы знаете, в чем особенность дифавтомата.
Обычные подойдут, если вас безопасность не волнует, вас ведь никто не придет проверять))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 13:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2019, 11:57
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В курсе. Но исходя из бюджета и целесообразности, не планировал ставить именно диф. автоматы. Сомнения мучали именно по поводу схемы (2-полюсные или 1-полюсные + шина) и номиналов автоматов.
Большое спасибо за помощь!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 13:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
htm писал(а):
В курсе. Но исходя из бюджета и целесообразности, не планировал ставить именно диф. автоматы. Сомнения мучали именно по поводу схемы (2-полюсные или 1-полюсные + шина) и номиналов автоматов.
Большое спасибо за помощь!

Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 13:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2019, 11:57
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные.


А вот тут есть неоднозначное. Видел схемы, где некоторые на шину выводят только нули под розетки, а под освещение сразу минуя шину тянут отдельные ветки на потолки (грубо говоря). Вроде как правильным считается соединение всех нулей на одной шине в щитке. Поправьте, если не прав.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
htm писал(а):
Цитата:
Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные.


А вот тут есть неоднозначное. Видел схемы, где некоторые на шину выводят только нули под розетки, а под освещение сразу минуя шину тянут отдельные ветки на потолки (грубо говоря). Вроде как правильным считается соединение всех нулей на одной шине в щитке. Поправьте, если не прав.

Правильно на розетки ставить УЗО(дифавтоматы), а там нули соединять категорически запрещено.
Если стоят автоматы, то достаточно общей нулевой шины.
Где видели? На ютубе? Если мастер научился штукатурить, это еще не значит, что он в электрике разбирается :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: htm (23 мар 2019, 15:10)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика