 Заголовок сообщения: Шкаф советских времен
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 11:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 фев 2019, 11:38
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые спецы! Я, начинающий электрик. Столкнулся со шкафом ВРУ советского образца (см.фото)
https://cloud.mail.ru/public/L2cS/rRTjgyKri
Бюджет электромонтажных работ небольшой, поэтому хочется обойтись малой кровью.
Задача - добавить в шкаф еще 4-5 трехфазных автоматов и около 20 однофазных в дополнение к существующим.
Места мало, отсюда вопрос: можно ли убрать 3 конденсатора (или это не они?) в правой части шкафа?
Насколько мне известно, конденсаторы нужны были для советских трехфазных счетчиков, которые были рассчитаны на 10А.
Поэтому, если никакого счетчика не будет - то можно ли убрать эти конденсаторы?
Второй вопрос: какие работы еще можно провести в этом щите?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф советских времен
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 17:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mmb9 писал(а):
Уважаемые спецы! Я, начинающий электрик. Столкнулся со шкафом ВРУ советского образца (см.фото)
https://cloud.mail.ru/public/L2cS/rRTjgyKri
Бюджет электромонтажных работ небольшой, поэтому хочется обойтись малой кровью.
Задача - добавить в шкаф еще 4-5 трехфазных автоматов и около 20 однофазных в дополнение к существующим.
Места мало, отсюда вопрос: можно ли убрать 3 конденсатора (или это не они?) в правой части шкафа?
Насколько мне известно, конденсаторы нужны были для советских трехфазных счетчиков, которые были рассчитаны на 10А.
Поэтому, если никакого счетчика не будет - то можно ли убрать эти конденсаторы?
Второй вопрос: какие работы еще можно провести в этом щите?

Это трансформаторы тока, а они нужны для счетчика трансформаторного включения.
Если счетчика не будет, то можете убрать.
Замените предохранители на автоматы и будет больше места.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф советских времен
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 17:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 фев 2019, 11:38
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
mmb9 писал(а):
Это трансформаторы тока, а они нужны для счетчика трансформаторного включения.
Если счетчика не будет, то можете убрать.
Замените предохранители на автоматы и будет больше места.

Предохранители это стеклянные колбы с песком в левой части шкафа?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф советских времен
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 18:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mmb9 писал(а):
k-igor писал(а):
mmb9 писал(а):
Это трансформаторы тока, а они нужны для счетчика трансформаторного включения.
Если счетчика не будет, то можете убрать.
Замените предохранители на автоматы и будет больше места.

Предохранители это стеклянные колбы с песком в левой части шкафа?

Да.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф советских времен
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 18:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 фев 2019, 11:38
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Благодарю всех ответивших. Вы очень помогли


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика