Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от дугового пробоя
Добавлено: 26 дек 2018, 07:29
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
GoreElektrik писал(а):
Цена ЭЛТА-2Д 3300 руб, там еще АВДТ и УЗИП. А УЗМ-51М - 2350, в нем лишь функция защиты от искрения.
Обращайте внимание на буквы в конце. Я имел ввиду, что поставил бы просто УЗМ-51М без защиты от искрения. УЗО лучше поставить отдельно. Вопрос в том, действительно ли нужна эта защита от искрения... Если новая проводка, то все там будет ОК, если старая - то лучше поставить.
Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от дугового пробоя
Добавлено: 22 сен 2020, 06:18
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Реанимируя тему - на данный момент идёт обсуждение изменения №4 к СП 256.1325800.2016, в которых указана необходимость применения УЗДП. СП дополняют приложением В - "Рекомендации по применению устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП) в электроустановках жилых и общественных зданий". Помимо рекомендаций в части применения устройств защиты электрических сетей от дугового пробоя добавлены рекомендации по проектированию и монтажу архитектурно-художественного освещения жилых и общественных зданий