Интересует вопрос. Как выбрать автомат на тп зная расчетные токи потребителей? Есть тп в котором хочу поставить автомат который будет запитывать шр от которого в свою очередь будут питаться рп. От этих рп подключаются станки, расчетные токи посчитал. См. Рисунок


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
Интересует вопрос. Как выбрать автомат на тп зная расчетные токи потребителей? Есть тп в котором хочу поставить автомат который будет запитывать шр от которого в свою очередь будут питаться рп. От этих рп подключаются станки, расчетные токи посчитал. См. Рисунок

1 Вы должны посчитать расчетный ток щита ЩР.
Возможно автомат придется поставить меньше... на 315А.
2 Если у вас в ЩР будет автомат на 400А, то в ТП нужно ставить на 500А. При этом автомат нужно проверить, чтобы он отключил ток КЗ за нормируемое время.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Lazlo (27 авг 2018, 18:25)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Там рубильник на 400А, а как посчитать расчетный ток щр?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 18:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
Там рубильник на 400А, а как посчитать расчетный ток щр?

Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 12:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2018, 12:02
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Lazlo писал(а):
Интересует вопрос. Как выбрать автомат на тп зная расчетные токи потребителей? Есть тп в котором хочу поставить автомат который будет запитывать шр от которого в свою очередь будут питаться рп. От этих рп подключаются станки, расчетные токи посчитал. См. Рисунок

Если вы посчитали расчетные токи для всех РП, то далее надо определить расчетный ток для ШР с учетом анализа режима работы потребителей этих РП или снижающих коэффициентов выбранных по указанной вам выше нормам. Если это не академический расчет студента, а практический выбор, то самое надежное предвидя наихудшую ситуацию одновременной работы всех потребителей и перспективу развития нагрузок, сложить эти нагрузки, выбрать по ним автомат и кабель и спать спокойно. У вас получилось 440 А, рубильник 400 А выбран с понижающим коэффициентом неодновременной работы 0,91. Автомат в ТП можно выбрать такой же или мощнее, допустим 630 А с возможностью настройки токов расцепителей мах тока.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика