Автор:  Lazlo [ 27 авг 2018, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Выбор автомата

Интересует вопрос. Как выбрать автомат на тп зная расчетные токи потребителей? Есть тп в котором хочу поставить автомат который будет запитывать шр от которого в свою очередь будут питаться рп. От этих рп подключаются станки, расчетные токи посчитал. См. Рисунок

Автор:  k-igor [ 27 авг 2018, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата

Lazlo писал(а):
Интересует вопрос. Как выбрать автомат на тп зная расчетные токи потребителей? Есть тп в котором хочу поставить автомат который будет запитывать шр от которого в свою очередь будут питаться рп. От этих рп подключаются станки, расчетные токи посчитал. См. Рисунок

1 Вы должны посчитать расчетный ток щита ЩР.
Возможно автомат придется поставить меньше... на 315А.
2 Если у вас в ЩР будет автомат на 400А, то в ТП нужно ставить на 500А. При этом автомат нужно проверить, чтобы он отключил ток КЗ за нормируемое время.

Автор:  Lazlo [ 27 авг 2018, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата

Там рубильник на 400А, а как посчитать расчетный ток щр?

Автор:  k-igor [ 27 авг 2018, 18:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата

Lazlo писал(а):
Там рубильник на 400А, а как посчитать расчетный ток щр?

Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

Автор:  ТОЭ [ 31 авг 2018, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата

Lazlo писал(а):
Интересует вопрос. Как выбрать автомат на тп зная расчетные токи потребителей? Есть тп в котором хочу поставить автомат который будет запитывать шр от которого в свою очередь будут питаться рп. От этих рп подключаются станки, расчетные токи посчитал. См. Рисунок

Если вы посчитали расчетные токи для всех РП, то далее надо определить расчетный ток для ШР с учетом анализа режима работы потребителей этих РП или снижающих коэффициентов выбранных по указанной вам выше нормам. Если это не академический расчет студента, а практический выбор, то самое надежное предвидя наихудшую ситуацию одновременной работы всех потребителей и перспективу развития нагрузок, сложить эти нагрузки, выбрать по ним автомат и кабель и спать спокойно. У вас получилось 440 А, рубильник 400 А выбран с понижающим коэффициентом неодновременной работы 0,91. Автомат в ТП можно выбрать такой же или мощнее, допустим 630 А с возможностью настройки токов расцепителей мах тока.