Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Определение нуля и земли (УЗО)
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=5405
Страница 1 из 1

Автор:  АндрейBek [ 28 июн 2018, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Определение нуля и земли (УЗО)

Подскажите пожалуйста
как определить где ноль, а где земля
в квартиру приходят три белых провода, фазу определяю тестером, два оставшихся провода поочередно подключаю их на диф. автомат (Legrand 16A, 30мА). Далее подключаю на нижние контакты контрольку (лампочка 40W) , лампочка горит как при подключении предположительного нуля, так и при подключении предположительной земли, при этом диф. автомат не отключается. Кнопка тест на автомате работает. Напряжение между фазой и предположительным нулем и фазой и предположительной землей одинаковое 225 V, между нулем и землей 0V. В щитке ноль соединен на отдельную шину, земля на корпусе щитка.
Почему диф. автомат не отключается при соединении фазы и земли под нагрузкой?

Автор:  k-igor [ 28 июн 2018, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Определение нуля и земли (УЗО)

АндрейBek писал(а):
Подскажите пожалуйста
как определить где ноль, а где земля
в квартиру приходят три белых провода, фазу определяю тестером, два оставшихся провода поочередно подключаю их на диф. автомат (Legrand 16A, 30мА). Далее подключаю на нижние контакты контрольку (лампочка 40W) , лампочка горит как при подключении предположительного нуля, так и при подключении предположительной земли, при этом диф. автомат не отключается. Кнопка тест на автомате работает. Напряжение между фазой и предположительным нулем и фазой и предположительной землей одинаковое 225 V, между нулем и землей 0V. В щитке ноль соединен на отдельную шину, земля на корпусе щитка.
Почему диф. автомат не отключается при соединении фазы и земли под нагрузкой?

Недавно сам с такой проблемой разбирался в новостройке)) Правда у меня напряжение было разное.
У вас по всей видимости дом старый и разделение сделали в этажном щите, поэтому и напряжение 0.
В вашем случае я бы отключил PE-проводник в щите и сразу станет понятно))

Автор:  dcent25 [ 28 июн 2018, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Определение нуля и земли (УЗО)

АндрейBek писал(а):
Кнопка тест на автомате работает.

Отлично !Значит диф подключен правильно...

АндрейBek писал(а):
Напряжение между .... между нулем и землей 0V.

Тоже все отлично !Проводник заземления (PE) и нуля (N ) объединены в один провод (PEN) до Вашего щита ...

АндрейBek писал(а):
В щитке ноль соединен на отдельную шину, земля на корпусе щитка.

И здесь все отлично!
В вашем щите PEN разводится на (N ) и (PE).
Провод нуля(N ) с отдельной шины пускаете через диф на потребителей , а провод (PE) ,с корпуса щитка ,напрямую на заземляющие контакты розеток и потребителей...

АндрейBek писал(а):
Почему диф. автомат не отключается при соединении фазы и земли под нагрузкой?

Под какой нагрузкой ?
Если соберете схему как указано выше ,то при нажатии кнопки тест и соединении в розетке (N ) и (PE) - диф .сработает ...

Автор:  АндрейBek [ 29 июн 2018, 05:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Определение нуля и земли (УЗО)

а как определить мне где N, а где PE , без возможности доступа к щитку
как я понимаю если я перепутаю на вводе диф. автомата N и PE, то все будет работать
а диф. автомат будет срабатывать в случае замыкания фазы на корпусе прибора (если там N) как короткое замыкание, а если PE то срабатывать на утечку

Автор:  dcent25 [ 29 июн 2018, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Определение нуля и земли (УЗО)

АндрейBek писал(а):
а как определить мне где N, а где PE , без возможности доступа к щитку
?
АндрейBek писал(а):
...
В щитке ноль соединен на отдельную шину, земля на корпусе щитка.

АндрейBek писал(а):
как я понимаю если я перепутаю на вводе диф. автомата N и PE, то все будет работать
Диф. не включится или отключится при появлении любой нагрузки после автомата ....
АндрейBek писал(а):
а диф. автомат будет срабатывать в случае замыкания фазы на корпусе прибора (если там N) как короткое замыкание,а если PE то срабатывать на утечку

АндрейBek писал(а):
диф. автомат (Legrand 16A, 30мА).

phpBB [youtube]

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/