Автор:  Pavel1979 [ 14 июн 2018, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440)

Здравствуйте, уважаемые Коллеги.

Прошу Вас помощи в поиске схемы внутренней разводки УЗО от шнайдера Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440).
У меня кнопка "тест" не срабатывает, когда я его "гружу" испытательным напряжением от однофазной сети (ну нет у меня дома трехфазки,
а на объект везти долго :(( )
Вот с АВВ нет было проблем никогда. Ей подсовываешь ноль и в любую фазную дырку суешь фазу и кнопка тест срабатывает, а тут - нифигашечки :((
Самое главное, что у меня пяток таких 4П УЗО и все они не проходят тест на моем испытательном стенде... ну не может быть 5 из 5ти бракованных, точно не может.

На сайте шнайдера нет схемы, на самом УЗО тоже нет...
Подскажите, как его протестировать, чтобы не везти далеко на объект.

Заранее очень благодарен!

Автор:  dcent25 [ 16 июн 2018, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21

Какой класс защиты?




Технические характеристики:
семейство продуктов - "Acti 9"
кол-во полюсов - 4
номинальное напряжение - 230В
номинальный ток - 40A
дифференциальный ток - 30мА
класс защиты от тока утечки - Класс АС
степень защиты - IP20
рабочая температура - от -5, до +60°C