Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Посмотрите схему. Задача- организовать постоянное питание розеток от ИБП, но так же необходимо предусмотреть возможность отключения ибп и переключение на запитку напрямую со ввода. ИБП 1 фазный. рубильник реверсивный 3х полюсной нужен в это случае (фаза, N. РЕ?
Что скажете по схеме вцелом?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
В случае переключения питания на прямую на выход ИБП попадает напряжение это нормально? Нужно с шины вести одну линию на переключатель и выбирать источник.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
В случае переключения питания на прямую на выход ИБП попадает напряжение это нормально? Нужно с шины вести одну линию на переключатель и выбирать источник.
Я подключал следующим образом: Ставил 2 автомата. С 1-го автомата кабель идет на ИБП, со 2-го - на модульный переключатель, также с выхода ИБП кабель идет на переключатель. С выхода модульного переключателя - на нагрузку.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения