Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:12

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Питание в обход ИБП
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Посмотрите схему.
Задача- организовать постоянное питание розеток от ИБП, но так же необходимо предусмотреть возможность отключения ибп и переключение на запитку напрямую со ввода.
ИБП 1 фазный.
рубильник реверсивный 3х полюсной нужен в это случае (фаза, N. РЕ?

Что скажете по схеме вцелом?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Питание в обход ИбП
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 08:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
верхний ИБп надо зачеркнуть,
его не будет


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питание в обход ИбП
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 08:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Возьмите двухполюсный модульный переключатель типа МП-63 или аналог. PE-коммутировать не нужно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питание в обход ИбП
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 20:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
В случае переключения питания на прямую на выход ИБП попадает напряжение это нормально? Нужно с шины вести одну линию на переключатель и выбирать источник.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питание в обход ИбП
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 06:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
В случае переключения питания на прямую на выход ИБП попадает напряжение это нормально? Нужно с шины вести одну линию на переключатель и выбирать источник.

Я подключал следующим образом:
Ставил 2 автомата. С 1-го автомата кабель идет на ИБП, со 2-го - на модульный переключатель, также с выхода ИБП кабель идет на переключатель. С выхода модульного переключателя - на нагрузку.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питание в обход ИбП
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 08:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
а можно схемку?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питание в обход ИбП
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 09:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
а можно схемку?

Автомат-кабель-ИБП-кабель\
----------------------------------МП-кабель-нагрузка.
Автомат-кабель---------------/

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питание в обход ИбП
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 18:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
а можно схемку?

Автомат-кабель-ИБП-кабель\
----------------------------------МП-кабель-нагрузка.
Автомат-кабель---------------/

Да так будет правильно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питание в обход ИбП
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 21:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
а можно схемку?

Автомат-кабель-ИБП-кабель\
----------------------------------МП-кабель-нагрузка.
Автомат-кабель---------------/

вот так?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питание в обход ИбП
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 06:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
а можно схемку?

Автомат-кабель-ИБП-кабель\
----------------------------------МП-кабель-нагрузка.
Автомат-кабель---------------/

вот так?

Да :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика