Автор:  dfexth [ 23 фев 2018, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Селективность

подскажите, на входе автомат 250А. затем шины, а с них напрямую автоматы по 20, 10, 16А на потребители. Штук 20. И надзорники говорят, что нет селективности. Но судя по таблицам селективность полная! да так все щиты устроены в щитовых - их у меня 52. А вот в школе у дочки директор попросил посмотреть, написали нет селективности, хрень какая-то, или я не прав? у меня надзорники все время ходят и ничего. может развод?

Автор:  k-igor [ 23 фев 2018, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Селективность

dfexth писал(а):
подскажите, на входе автомат 250А. затем шины, а с них напрямую автоматы по 20, 10, 16А на потребители. Штук 20. И надзорники говорят, что нет селективности. Но судя по таблицам селективность полная! да так все щиты устроены в щитовых - их у меня 52. А вот в школе у дочки директор попросил посмотреть, написали нет селективности, хрень какая-то, или я не прав? у меня надзорники все время ходят и ничего. может развод?

Если выполняется условие: вышестоящий автомат имеет более высокий номинальный ток, чем нижестоящий, то считается, что селективность выполняется.
Темы на блоге:
Селективность защитных аппаратов
Проблемы селективной защиты при выборе автоматических выключателей