подскажите, на входе автомат 250А. затем шины, а с них напрямую автоматы по 20, 10, 16А на потребители. Штук 20. И надзорники говорят, что нет селективности. Но судя по таблицам селективность полная! да так все щиты устроены в щитовых - их у меня 52. А вот в школе у дочки директор попросил посмотреть, написали нет селективности, хрень какая-то, или я не прав? у меня надзорники все время ходят и ничего. может развод? |
Автор: | k-igor [ 23 фев 2018, 19:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Селективность |
dfexth писал(а): подскажите, на входе автомат 250А. затем шины, а с них напрямую автоматы по 20, 10, 16А на потребители. Штук 20. И надзорники говорят, что нет селективности. Но судя по таблицам селективность полная! да так все щиты устроены в щитовых - их у меня 52. А вот в школе у дочки директор попросил посмотреть, написали нет селективности, хрень какая-то, или я не прав? у меня надзорники все время ходят и ничего. может развод? Если выполняется условие: вышестоящий автомат имеет более высокий номинальный ток, чем нижестоящий, то считается, что селективность выполняется. Темы на блоге: Селективность защитных аппаратов Проблемы селективной защиты при выборе автоматических выключателей |