РН к автомату NSX250N
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=5243
Страница 1 из 1

Автор:  архимед [ 23 фев 2018, 16:52 ]
Заголовок сообщения:  РН к автомату NSX250N

Имеется шнайдер NSX250N. Задача: Используя его как вводной автомат, добиться автоматического отключения сети при сработке пожарной сигнализации. Из автомата выходят 2 группы проводов по 3шт. и промаркированы как 2-85, 2-69, 2-70 и 2-86, 2-71, 2-72. Первую тройку я прозвонил, это состояние автомата "вкл" "выкл". Авторая тройка "выкл по отсечке". Выводов управления отсечкой получается нет. Вопрос: Чем дооборудовать или на что заменить чтобы выполнить т.з.

Автор:  k-igor [ 23 фев 2018, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автомат шнайбер

архимед писал(а):
Имеется шнайдер NSX250N. Задача: Используя его как вводной автомат, добится автоматического отключения сети при сработке пожарной синализации. Из автомата выходят 2 группы пороводов по 3шт. и промаркированы как 2-85, 2-69, 2-70 и 2-86, 2-71, 2-72. Первую тройку я прозвонил, это состояние автомата "вкл" "выкл". Авторая тройка "выкл по отсечке". Выводов управления отсечкой получается нет. Вопрос: Чем дооборудовать или на что заменить чтобы выполнить т.з.

Независимый расцепитель нужно поставить на него либо моторный привод.
Скорее всего нужно ставить мотор-редуктор.

Автор:  архимед [ 23 фев 2018, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автомат шнайбер

Мотор-редуктор излишне, а независимым расцепителем его докомлектовать или бывают готовые? Если бывают, то например какие?

Автор:  k-igor [ 23 фев 2018, 19:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автомат шнайбер

архимед писал(а):
Мотор-редуктор излишне, а независимым расцепителем его докомлектовать или бывают готовые? Если бывают, то например какие?

Смотрю каталог...не вижу там независимых расцепителей у данной серии.
У вас уже установлен данный автомат? У китайских ВА88 имеются РН.

Автор:  архимед [ 24 фев 2018, 06:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автомат NSX250N

Нет автомат не установлен.

Автор:  k-igor [ 24 фев 2018, 07:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автомат NSX250N

архимед писал(а):
Нет автомат не установлен.

Обязательное условие - шнайдер?
Возьмите любой другой аналог с независимым расцепителем.
Например, ВА88-35 + РН-250/400 (РН-35/37) - недорогой вариант.

Автор:  sm13 [ 26 фев 2018, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автомат NSX250N

Докупите к выключателю независимый расцепитель LV429387 (220 В) или LV429384 (24 В) в зависимости от реализации схемы пожарной сигнализации, это будет значительно лучше чем ставить на ввод "китайца"