Зарегистрирован: 23 фев 2018, 15:13 Сообщений: 3 Откуда: Уфа Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Имеется шнайдер NSX250N. Задача: Используя его как вводной автомат, добиться автоматического отключения сети при сработке пожарной сигнализации. Из автомата выходят 2 группы проводов по 3шт. и промаркированы как 2-85, 2-69, 2-70 и 2-86, 2-71, 2-72. Первую тройку я прозвонил, это состояние автомата "вкл" "выкл". Авторая тройка "выкл по отсечке". Выводов управления отсечкой получается нет. Вопрос: Чем дооборудовать или на что заменить чтобы выполнить т.з.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
архимед писал(а):
Имеется шнайдер NSX250N. Задача: Используя его как вводной автомат, добится автоматического отключения сети при сработке пожарной синализации. Из автомата выходят 2 группы пороводов по 3шт. и промаркированы как 2-85, 2-69, 2-70 и 2-86, 2-71, 2-72. Первую тройку я прозвонил, это состояние автомата "вкл" "выкл". Авторая тройка "выкл по отсечке". Выводов управления отсечкой получается нет. Вопрос: Чем дооборудовать или на что заменить чтобы выполнить т.з.
Независимый расцепитель нужно поставить на него либо моторный привод. Скорее всего нужно ставить мотор-редуктор.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
архимед писал(а):
Нет автомат не установлен.
Обязательное условие - шнайдер? Возьмите любой другой аналог с независимым расцепителем. Например, ВА88-35 + РН-250/400 (РН-35/37) - недорогой вариант.
Зарегистрирован: 20 дек 2017, 07:22 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Докупите к выключателю независимый расцепитель LV429387 (220 В) или LV429384 (24 В) в зависимости от реализации схемы пожарной сигнализации, это будет значительно лучше чем ставить на ввод "китайца"
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения