Автор: | архимед [ 23 фев 2018, 16:52 ] |
Заголовок сообщения: | РН к автомату NSX250N |
Имеется шнайдер NSX250N. Задача: Используя его как вводной автомат, добиться автоматического отключения сети при сработке пожарной сигнализации. Из автомата выходят 2 группы проводов по 3шт. и промаркированы как 2-85, 2-69, 2-70 и 2-86, 2-71, 2-72. Первую тройку я прозвонил, это состояние автомата "вкл" "выкл". Авторая тройка "выкл по отсечке". Выводов управления отсечкой получается нет. Вопрос: Чем дооборудовать или на что заменить чтобы выполнить т.з. |
Автор: | k-igor [ 23 фев 2018, 17:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автомат шнайбер |
архимед писал(а): Имеется шнайдер NSX250N. Задача: Используя его как вводной автомат, добится автоматического отключения сети при сработке пожарной синализации. Из автомата выходят 2 группы пороводов по 3шт. и промаркированы как 2-85, 2-69, 2-70 и 2-86, 2-71, 2-72. Первую тройку я прозвонил, это состояние автомата "вкл" "выкл". Авторая тройка "выкл по отсечке". Выводов управления отсечкой получается нет. Вопрос: Чем дооборудовать или на что заменить чтобы выполнить т.з. Независимый расцепитель нужно поставить на него либо моторный привод. Скорее всего нужно ставить мотор-редуктор. |
Автор: | архимед [ 23 фев 2018, 18:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автомат шнайбер |
Мотор-редуктор излишне, а независимым расцепителем его докомлектовать или бывают готовые? Если бывают, то например какие? |
Автор: | k-igor [ 23 фев 2018, 19:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автомат шнайбер |
архимед писал(а): Мотор-редуктор излишне, а независимым расцепителем его докомлектовать или бывают готовые? Если бывают, то например какие? Смотрю каталог...не вижу там независимых расцепителей у данной серии. У вас уже установлен данный автомат? У китайских ВА88 имеются РН. |
Автор: | архимед [ 24 фев 2018, 06:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автомат NSX250N |
Нет автомат не установлен. |
Автор: | k-igor [ 24 фев 2018, 07:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автомат NSX250N |
архимед писал(а): Нет автомат не установлен. Обязательное условие - шнайдер? Возьмите любой другой аналог с независимым расцепителем. Например, ВА88-35 + РН-250/400 (РН-35/37) - недорогой вариант. |
Автор: | sm13 [ 26 фев 2018, 15:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автомат NSX250N |
Докупите к выключателю независимый расцепитель LV429387 (220 В) или LV429384 (24 В) в зависимости от реализации схемы пожарной сигнализации, это будет значительно лучше чем ставить на ввод "китайца" |