Имеется шнайдер NSX250N. Задача: Используя его как вводной автомат, добиться автоматического отключения сети при сработке пожарной сигнализации. Из автомата выходят 2 группы проводов по 3шт. и промаркированы как 2-85, 2-69, 2-70 и 2-86, 2-71, 2-72. Первую тройку я прозвонил, это состояние автомата "вкл" "выкл". Авторая тройка "выкл по отсечке". Выводов управления отсечкой получается нет. Вопрос: Чем дооборудовать или на что заменить чтобы выполнить т.з.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автомат шнайбер
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
архимед писал(а):
Имеется шнайдер NSX250N. Задача: Используя его как вводной автомат, добится автоматического отключения сети при сработке пожарной синализации. Из автомата выходят 2 группы пороводов по 3шт. и промаркированы как 2-85, 2-69, 2-70 и 2-86, 2-71, 2-72. Первую тройку я прозвонил, это состояние автомата "вкл" "выкл". Авторая тройка "выкл по отсечке". Выводов управления отсечкой получается нет. Вопрос: Чем дооборудовать или на что заменить чтобы выполнить т.з.

Независимый расцепитель нужно поставить на него либо моторный привод.
Скорее всего нужно ставить мотор-редуктор.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат шнайбер
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 18:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2018, 15:13
Сообщений: 3
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мотор-редуктор излишне, а независимым расцепителем его докомлектовать или бывают готовые? Если бывают, то например какие?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат шнайбер
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 19:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
архимед писал(а):
Мотор-редуктор излишне, а независимым расцепителем его докомлектовать или бывают готовые? Если бывают, то например какие?

Смотрю каталог...не вижу там независимых расцепителей у данной серии.
У вас уже установлен данный автомат? У китайских ВА88 имеются РН.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат NSX250N
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 06:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2018, 15:13
Сообщений: 3
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нет автомат не установлен.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат NSX250N
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 07:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
архимед писал(а):
Нет автомат не установлен.

Обязательное условие - шнайдер?
Возьмите любой другой аналог с независимым расцепителем.
Например, ВА88-35 + РН-250/400 (РН-35/37) - недорогой вариант.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат NSX250N
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 дек 2017, 07:22
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Докупите к выключателю независимый расцепитель LV429387 (220 В) или LV429384 (24 В) в зависимости от реализации схемы пожарной сигнализации, это будет значительно лучше чем ставить на ввод "китайца"


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика