Имеется шнайдер NSX250N. Задача: Используя его как вводной автомат, добиться автоматического отключения сети при сработке пожарной сигнализации. Из автомата выходят 2 группы проводов по 3шт. и промаркированы как 2-85, 2-69, 2-70 и 2-86, 2-71, 2-72. Первую тройку я прозвонил, это состояние автомата "вкл" "выкл". Авторая тройка "выкл по отсечке". Выводов управления отсечкой получается нет. Вопрос: Чем дооборудовать или на что заменить чтобы выполнить т.з.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автомат шнайбер
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
архимед писал(а):
Имеется шнайдер NSX250N. Задача: Используя его как вводной автомат, добится автоматического отключения сети при сработке пожарной синализации. Из автомата выходят 2 группы пороводов по 3шт. и промаркированы как 2-85, 2-69, 2-70 и 2-86, 2-71, 2-72. Первую тройку я прозвонил, это состояние автомата "вкл" "выкл". Авторая тройка "выкл по отсечке". Выводов управления отсечкой получается нет. Вопрос: Чем дооборудовать или на что заменить чтобы выполнить т.з.

Независимый расцепитель нужно поставить на него либо моторный привод.
Скорее всего нужно ставить мотор-редуктор.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат шнайбер
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 18:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2018, 15:13
Сообщений: 3
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мотор-редуктор излишне, а независимым расцепителем его докомлектовать или бывают готовые? Если бывают, то например какие?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат шнайбер
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 19:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
архимед писал(а):
Мотор-редуктор излишне, а независимым расцепителем его докомлектовать или бывают готовые? Если бывают, то например какие?

Смотрю каталог...не вижу там независимых расцепителей у данной серии.
У вас уже установлен данный автомат? У китайских ВА88 имеются РН.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат NSX250N
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 06:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2018, 15:13
Сообщений: 3
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нет автомат не установлен.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат NSX250N
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 07:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
архимед писал(а):
Нет автомат не установлен.

Обязательное условие - шнайдер?
Возьмите любой другой аналог с независимым расцепителем.
Например, ВА88-35 + РН-250/400 (РН-35/37) - недорогой вариант.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат NSX250N
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 дек 2017, 07:22
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Докупите к выключателю независимый расцепитель LV429387 (220 В) или LV429384 (24 В) в зависимости от реализации схемы пожарной сигнализации, это будет значительно лучше чем ставить на ввод "китайца"


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика