Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Правильно ли сделал электрик!?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=5239
Страница 1 из 1

Автор:  sherlock135 [ 09 фев 2018, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Правильно ли сделал электрик!?

Всех приветствую, на работе вызвали наемного электрика, суть в чем.... Он подключил кабель 5х6 кв (многожилка) с так называемой шины (в электрощитовой) на трехфазный электроавтомат 100а, с автомата кабель идёт на счётчик, а с счётчика на пластмассовый бокс, с тремя трехфазными автоматами(каждый из которых по 25 а), а так же на металлический бокс, (там автомат на 40а).
Суть вопроса в том, что, не зная мощности потребителей, можно ли предположить(чисто представить) , что если использовать кабель 5х6 по полной, то какой должен быть установлен автомат на вводе? Так как мне кажется, что 100а это много и при перегрузке кабеля , он просто не отключится, а ведь главное сохранить кабель!?
Заранее спасибо))

Автор:  Тырдым [ 09 фев 2018, 20:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Правильно ли сделал электрик!?

До автомата 100а я бы выбрал 5х50мм кабель, после А.В. уже 5х35мм подойдёт. Кабель 6мм вообще не о чем, по длительному току он никак не годится. Так же под вопросом на сколько правильно подобраны А.В.?

Автор:  sherlock135 [ 09 фев 2018, 22:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Правильно ли сделал электрик!?

Тырдым писал(а):
До автомата 100а я бы выбрал 5х50мм кабель, после А.В. уже 5х35мм подойдёт. Кабель 6мм вообще не о чем, по длительному току он никак не годится. Так же под вопросом на сколько правильно подобраны А.В.?

У начальницы нет понятия по этому делу, и мне самому интересно , если кабель 5х6 то первый вводный должен был быть 40 или 50 ампер, (разные таблицы и разные значения в них)!?

Автор:  k-igor [ 10 фев 2018, 06:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Правильно ли сделал электрик!?

Медный кабель 5х6 - 43А. После автомата 100А - нужен медный кабель 5х25 -104А. А если длина приличная, то нужно еще считать потери напряжения и возможно увеличивать сечение.

Автор:  sherlock135 [ 10 фев 2018, 07:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Правильно ли сделал электрик!?

k-igor писал(а):
Медный кабель 5х6 - 43А. После автомата 100А - нужен медный кабель 5х25 -104А. А если длина приличная, то нужно еще считать потери напряжения и возможно увеличивать сечение.

Спасибо за ваш ответ, передам в понедельник руководству, дальше пусть сами решают)