Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 14:11

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 янв 2018, 15:48
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если не сложно. выскажите свое мнение по такому варианту домашнего щитка в квартире.
Все на дифавтоматах, стоимость не имеет значение, важна простота и легкость для подключения и дальнейшего понимания пользователем как все устроено.
Вопрос правильно ли выполнено соединение проводами, пример с плитой взят для наглядности

ПС Плита, Стиралка и Посудомойка подключаю проводом сечением 4 кв.мм., розетки - 2,5 кв.мм, свет - 1,5 кв.мм


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось Андрей Кравченко 09 янв 2018, 17:56, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 16:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Андрей Кравченко писал(а):
Если не сложно. выскажите свое мнение по такому варианту домашнего щитка в квартире.
Все на дифавтоматах, стоимость не имеет значение, важна простота и легкость для подключения и дальнейшего понимания пользователем как все устроено.
Вопрос правильно ли выполнено соединение проводами, пример с плитой взят для наглядности

1 Вводной диф на 300мА лишний.
2 Перед УЗМ лучше поставить коммутационный аппарат - выключатель нагрузки.
3 Дифы на С25 заменить на С16 иначе проводка у вас будет не защищена, по мощности должно хватить. Кроме электроплиты.
4 На электроплиту может даже нужно С32, смотрите мощность вашей плиты.
5 Подключение правильно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 18:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 янв 2018, 15:48
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, а если убрать входной диф С50 300 мА, и заменить на коммутацион. аппарат перед УЗМ, может стоит все же добавить после УЗМ противопожарный УЗО на 300 мА?

Да и забыл написать про провода: Плита, Стиралка и Посудомойка подключаю проводом сечением 4 кв.мм., розетки - 2,5 кв.мм, свет - 1,5 кв.мм

в таком случае годная защита на 25А, 16А и 10А?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 19:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Андрей Кравченко писал(а):
Спасибо, а если убрать входной диф С50 300 мА, и заменить на коммутацион. аппарат перед УЗМ, может стоит все же добавить после УЗМ противопожарный УЗО на 300 мА?

Да и забыл написать про провода: Плита, Стиралка и Посудомойка подключаю проводом сечением 4 кв.мм., розетки - 2,5 кв.мм, свет - 1,5 кв.мм

в таком случае годная защита на 25А, 16А и 10А?

У вас на всех группах стоят дифы на 30мА, поэтому в противопожарном УЗО смысл теряется. Лучше за эти деньги купите УЗИП.
10А - сечение 1,5.
16А - сечение 2,5.
25А - сечение 4.
Обычно стиральная машина около 2кВт - кабеля 3х2,5 достаточно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 08:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
По вашей теме: Оптимальная схема квартирного электрощита

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: