Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Вопросы от начинающего
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=5105
Страница 1 из 1

Автор:  samelectric [ 02 ноя 2017, 19:20 ]
Заголовок сообщения:  Вопросы от начинающего

Всем доброго времени суток. Я начинающий электрик из Самарканда, есть несколько интересующих вопросов.

1. Можно ли использовать провод 1мм2 на освещение вместо 1.5мм2?

2. Как я понял УЗО защищает от ударов электрическим током так ли это? Будет ли оно работать если в доме нет заземления?

3. Можн ли на всю квартиру\дом ставить УЗО после вводного автомата? И на какой наминал?

4. Как производить расчет автоматов на нагрузку? Как понять какой куда ставить?

5. Какой программой можно создавать схемы электропроводки? Чертеж с размерами квартиры\дома и указанием точек?

Заранее благодарен за ответы :)

Автор:  k-igor [ 02 ноя 2017, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы от начинающего

samelectric писал(а):
Всем доброго времени суток. Я начинающий электрик из Самарканда, есть несколько интересующих вопросов.

1. Можно ли использовать провод 1мм2 на освещение вместо 1.5мм2?

2. Как я понял УЗО защищает от ударов электрическим током так ли это? Будет ли оно работать если в доме нет заземления?

3. Можн ли на всю квартиру\дом ставить УЗО после вводного автомата? И на какой наминал?

4. Как производить расчет автоматов на нагрузку? Как понять какой куда ставить?

5. Какой программой можно создавать схемы электропроводки? Чертеж с размерами квартиры\дома и указанием точек?

Заранее благодарен за ответы :)

1 Нет.
2 Да, только не сразу))
3 Да, противопожарное УЗО на 100 либо 300 мА, селективное.
4 Ммм...лучше доверить проектировщику. У меня на блоге можно найти много статей на эту тему...
5 Я использую AutoCAD.

Автор:  samelectric [ 02 ноя 2017, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы от начинающего

k-igor писал(а):
samelectric писал(а):
Всем доброго времени суток. Я начинающий электрик из Самарканда, есть несколько интересующих вопросов.

1. Можно ли использовать провод 1мм2 на освещение вместо 1.5мм2?

2. Как я понял УЗО защищает от ударов электрическим током так ли это? Будет ли оно работать если в доме нет заземления?

3. Можн ли на всю квартиру\дом ставить УЗО после вводного автомата? И на какой наминал?

4. Как производить расчет автоматов на нагрузку? Как понять какой куда ставить?

5. Какой программой можно создавать схемы электропроводки? Чертеж с размерами квартиры\дома и указанием точек?

Заранее благодарен за ответы :)

1 Нет.
2 Да, только не сразу))
3 Да, противопожарное УЗО на 100 либо 300 мА, селективное.
4 Ммм...лучше доверить проектировщику. У меня на блоге можно найти много статей на эту тему...
5 Я использую AutoCAD.


В смысле не сразу? Почему нельзя кидать провод на 1 мм2?

Автор:  k-igor [ 02 ноя 2017, 19:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы от начинающего

samelectric писал(а):
В смысле не сразу? Почему нельзя кидать провод на 1 мм2?

УЗО (дифавтомат) сработают, когда возникнет ток утечки на землю, т.е. в тот момент, когда вы коснетесь провода.
См. ПУЭ (таблица 7.1.1).

Автор:  Immunity [ 24 дек 2017, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы от начинающего

Как все сложно. Молодцы те, кто в этом разбирается!)

Автор:  dcent25 [ 28 дек 2017, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы от начинающего

samelectric писал(а):
Будет ли оно работать если в доме нет заземления?


Автор:  Сергей [ 29 дек 2017, 05:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы от начинающего

k-igor писал(а):
samelectric писал(а):
Всем доброго времени суток. Я начинающий электрик из Самарканда, есть несколько интересующих вопросов.

1. Можно ли использовать провод 1мм2 на освещение вместо 1.5мм2?

2. Как я понял УЗО защищает от ударов электрическим током так ли это? Будет ли оно работать если в доме нет заземления?

3. Можн ли на всю квартиру\дом ставить УЗО после вводного автомата? И на какой наминал?

4. Как производить расчет автоматов на нагрузку? Как понять какой куда ставить?

5. Какой программой можно создавать схемы электропроводки? Чертеж с размерами квартиры\дома и указанием точек?

Заранее благодарен за ответы :)

1 Нет.
2 Да, только не сразу))
3 Да, противопожарное УЗО на 100 либо 300 мА, селективное.
4 Ммм...лучше доверить проектировщику. У меня на блоге можно найти много статей на эту тему...
5 Я использую AutoCAD.


по п.3 Это не исключает установку УЗО на розеточную группу 30 мА, если планируете всего одно УЗО ставить, то оно должно быть не более 30 мА

Автор:  k-igor [ 29 дек 2017, 06:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы от начинающего

Сергей писал(а):
по п.3 Это не исключает установку УЗО на розеточную группу 30 мА, если планируете всего одно УЗО ставить, то оно должно быть не более 30 мА

Разумеется :)

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/