Заголовок сообщения: Выбивает автомат на подстанции
Добавлено: 31 окт 2017, 12:13
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 09:51 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста в моем вопросе. В электрике я не полный ноль, но и не спец, поэтому прошу тапками не кидать.
Для пропаривания железобетонных изделий в цехе, используем электрический парогенератор на 380 вольт, мощностью 75-80 кВт, 114 Ампер. Парогенератор включаем днем, примерно в 14-00, после загрузки изделий в пропарочную камеру. В ночное время, часика в 2-3 ночи выбивает автомат на подстанции, причем до утра его уже не включить, т.к. он принадлежит другой организации. Помогите выяснить причину срабатывания автомата.
В самом парогенераторе установлен автомат на 125 Ампер. На вводе в цех никакого автомата нету, только рубильник. На подстанции установлен мой силовой шкаф, в котором находятся автомат на 160 Ампер (прошу прощения за качество фотографии) и счетчик электроэнергии. Мой Силовой шкаф подключен в свою очередь к Фидеру подстанции с мощностью 250 Ампер. Так вот именно автомат на 250 Ампер Фидера постоянно вырубает ночью в 2-3 часа.
Почему не отключаются автоматы на 160 и 125 Ампер? Электрик обслуживающий подстанцию утверждает, что у автомата Фидера быстродействие быстрее. Почему отключается именно ночью? спустя 10-12 часов работы парогенератора, именно в то время когда остается включенным только дежурное освещение. Ведь днем работают дополнительно еще производственные линии, освещение, сварочные трансформаторы, в общем работа кипит.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат на подстанции
Добавлено: 31 окт 2017, 13:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
evgeniymck04 писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста в моем вопросе. В электрике я не полный ноль, но и не спец, поэтому прошу тапками не кидать.
Для пропаривания железобетонных изделий в цехе, используем электрический парогенератор на 380 вольт, мощностью 75-80 кВт, 114 Ампер. Парогенератор включаем днем, примерно в 14-00, после загрузки изделий в пропарочную камеру. В ночное время, часика в 2-3 ночи выбивает автомат на подстанции, причем до утра его уже не включить, т.к. он принадлежит другой организации. Помогите выяснить причину срабатывания автомата.
В самом парогенераторе установлен автомат на 125 Ампер. На вводе в цех никакого автомата нету, только рубильник. На подстанции установлен мой силовой шкаф, в котором находятся автомат на 160 Ампер (прошу прощения за качество фотографии) и счетчик электроэнергии. Мой Силовой шкаф подключен в свою очередь к Фидеру подстанции с мощностью 250 Ампер. Так вот именно автомат на 250 Ампер Фидера постоянно вырубает ночью в 2-3 часа.
Почему не отключаются автоматы на 160 и 125 Ампер? Электрик обслуживающий подстанцию утверждает, что у автомата Фидера быстродействие быстрее. Почему отключается именно ночью? спустя 10-12 часов работы парогенератора, именно в то время когда остается включенным только дежурное освещение. Ведь днем работают дополнительно еще производственные линии, освещение, сварочные трансформаторы, в общем работа кипит.
А какие характеристики автомата на 250А? Марка? Предположим автомат исправен. Тогда он может сработать в двух случаях: перегрузка либо сверхток (к.з., пусковой ток и т.п.). Вряд ли автомат срабатывает по тепловому расцепителю. Остается определить почему срабатывает электромагнитный расцепитель...
Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат на подстанции
Добавлено: 31 окт 2017, 20:02
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
evgeniymck04 писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане! Для пропаривания железобетонных изделий в цехе, используем электрический парогенератор на 380 вольт, мощностью 75-80 кВт, 114 Ампер. Парогенератор включаем днем, примерно в 14-00, после загрузки изделий в пропарочную камеру. В ночное время, часика в 2-3 ночи выбивает автомат на подстанции, причем до утра его уже не включить, т.к. он принадлежит другой организации. Помогите выяснить причину срабатывания автомата.
В самом парогенераторе установлен автомат на 125 Ампер. На вводе в цех никакого автомата нету, только рубильник. На подстанции установлен мой силовой шкаф, в котором находятся автомат на 160 Ампер (прошу прощения за качество фотографии) и счетчик электроэнергии. Мой Силовой шкаф подключен в свою очередь к Фидеру подстанции с мощностью 250 Ампер. Так вот именно автомат на 250 Ампер Фидера постоянно вырубает ночью в 2-3 часа.
Почему не отключаются автоматы на 160 и 125 Ампер? Электрик обслуживающий подстанцию утверждает, что у автомата Фидера быстродействие быстрее. Почему отключается именно ночью? спустя 10-12 часов работы парогенератора, именно в то время когда остается включенным только дежурное освещение. Ведь днем работают дополнительно еще производственные линии, освещение, сварочные трансформаторы, в общем работа кипит.
Суммарная нагрузка ночью падает ,что приводит к повышению напряжения сети подтстанции.....
k-igor писал(а):
Предположим автомат исправен. Тогда он может сработать в двух случаях: перегрузка либо сверхток (к.з., пусковой ток и т.п.). Вряд ли автомат срабатывает по тепловому расцепителю. Остается определить почему срабатывает электромагнитный расцепитель...
Возможно в автомате есть защита по верхнему и нижнему пределу напряжения.... Или у Вас поврежденный питающий кабель после автомата кабель 250А ....
Необходимо измерение изоляции кабеля (ей) и замер величины напряжения в 2-3 часа ночи....
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения