 Заголовок сообщения: Выбивает автомат на подстанции
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 12:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 окт 2017, 09:51
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста в моем вопросе.
В электрике я не полный ноль, но и не спец, поэтому прошу тапками не кидать.

Для пропаривания железобетонных изделий в цехе, используем электрический парогенератор на 380 вольт, мощностью 75-80 кВт, 114 Ампер.
Парогенератор включаем днем, примерно в 14-00, после загрузки изделий в пропарочную камеру.
В ночное время, часика в 2-3 ночи выбивает автомат на подстанции, причем до утра его уже не включить, т.к. он принадлежит другой организации.
Помогите выяснить причину срабатывания автомата.

В самом парогенераторе установлен автомат на 125 Ампер.
На вводе в цех никакого автомата нету, только рубильник.
На подстанции установлен мой силовой шкаф, в котором находятся автомат на 160 Ампер (прошу прощения за качество фотографии) и счетчик электроэнергии.
Мой Силовой шкаф подключен в свою очередь к Фидеру подстанции с мощностью 250 Ампер.
Так вот именно автомат на 250 Ампер Фидера постоянно вырубает ночью в 2-3 часа.

Почему не отключаются автоматы на 160 и 125 Ампер?
Электрик обслуживающий подстанцию утверждает, что у автомата Фидера быстродействие быстрее.
Почему отключается именно ночью? спустя 10-12 часов работы парогенератора, именно в то время когда остается включенным только дежурное освещение.
Ведь днем работают дополнительно еще производственные линии, освещение, сварочные трансформаторы, в общем работа кипит.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат на подстанции
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 13:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
evgeniymck04 писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста в моем вопросе.
В электрике я не полный ноль, но и не спец, поэтому прошу тапками не кидать.

Для пропаривания железобетонных изделий в цехе, используем электрический парогенератор на 380 вольт, мощностью 75-80 кВт, 114 Ампер.
Парогенератор включаем днем, примерно в 14-00, после загрузки изделий в пропарочную камеру.
В ночное время, часика в 2-3 ночи выбивает автомат на подстанции, причем до утра его уже не включить, т.к. он принадлежит другой организации.
Помогите выяснить причину срабатывания автомата.

В самом парогенераторе установлен автомат на 125 Ампер.
На вводе в цех никакого автомата нету, только рубильник.
На подстанции установлен мой силовой шкаф, в котором находятся автомат на 160 Ампер (прошу прощения за качество фотографии) и счетчик электроэнергии.
Мой Силовой шкаф подключен в свою очередь к Фидеру подстанции с мощностью 250 Ампер.
Так вот именно автомат на 250 Ампер Фидера постоянно вырубает ночью в 2-3 часа.

Почему не отключаются автоматы на 160 и 125 Ампер?
Электрик обслуживающий подстанцию утверждает, что у автомата Фидера быстродействие быстрее.
Почему отключается именно ночью? спустя 10-12 часов работы парогенератора, именно в то время когда остается включенным только дежурное освещение.
Ведь днем работают дополнительно еще производственные линии, освещение, сварочные трансформаторы, в общем работа кипит.

А какие характеристики автомата на 250А? Марка?
Предположим автомат исправен. Тогда он может сработать в двух случаях: перегрузка либо сверхток (к.з., пусковой ток и т.п.).
Вряд ли автомат срабатывает по тепловому расцепителю. Остается определить почему срабатывает электромагнитный расцепитель...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат на подстанции
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
evgeniymck04 писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Для пропаривания железобетонных изделий в цехе, используем электрический парогенератор на 380 вольт, мощностью 75-80 кВт, 114 Ампер.
Парогенератор включаем днем, примерно в 14-00, после загрузки изделий в пропарочную камеру.
В ночное время, часика в 2-3 ночи выбивает автомат на подстанции, причем до утра его уже не включить, т.к. он принадлежит другой организации.
Помогите выяснить причину срабатывания автомата.

В самом парогенераторе установлен автомат на 125 Ампер.
На вводе в цех никакого автомата нету, только рубильник.
На подстанции установлен мой силовой шкаф, в котором находятся автомат на 160 Ампер (прошу прощения за качество фотографии) и счетчик электроэнергии.
Мой Силовой шкаф подключен в свою очередь к Фидеру подстанции с мощностью 250 Ампер.
Так вот именно автомат на 250 Ампер Фидера постоянно вырубает ночью в 2-3 часа.

Почему не отключаются автоматы на 160 и 125 Ампер?
Электрик обслуживающий подстанцию утверждает, что у автомата Фидера быстродействие быстрее.
Почему отключается именно ночью? спустя 10-12 часов работы парогенератора, именно в то время когда остается включенным только дежурное освещение.
Ведь днем работают дополнительно еще производственные линии, освещение, сварочные трансформаторы, в общем работа кипит.

Суммарная нагрузка ночью падает ,что приводит к повышению напряжения сети подтстанции.....
k-igor писал(а):
Предположим автомат исправен. Тогда он может сработать в двух случаях: перегрузка либо сверхток (к.з., пусковой ток и т.п.).
Вряд ли автомат срабатывает по тепловому расцепителю. Остается определить почему срабатывает электромагнитный расцепитель...

Возможно в автомате есть защита по верхнему и нижнему пределу напряжения....
Или у Вас поврежденный питающий кабель после автомата кабель 250А ....

Необходимо измерение изоляции кабеля (ей) и замер величины напряжения в 2-3 часа ночи....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика