 Заголовок сообщения: Выбивает автомат на подстанции
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 12:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 окт 2017, 09:51
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста в моем вопросе.
В электрике я не полный ноль, но и не спец, поэтому прошу тапками не кидать.

Для пропаривания железобетонных изделий в цехе, используем электрический парогенератор на 380 вольт, мощностью 75-80 кВт, 114 Ампер.
Парогенератор включаем днем, примерно в 14-00, после загрузки изделий в пропарочную камеру.
В ночное время, часика в 2-3 ночи выбивает автомат на подстанции, причем до утра его уже не включить, т.к. он принадлежит другой организации.
Помогите выяснить причину срабатывания автомата.

В самом парогенераторе установлен автомат на 125 Ампер.
На вводе в цех никакого автомата нету, только рубильник.
На подстанции установлен мой силовой шкаф, в котором находятся автомат на 160 Ампер (прошу прощения за качество фотографии) и счетчик электроэнергии.
Мой Силовой шкаф подключен в свою очередь к Фидеру подстанции с мощностью 250 Ампер.
Так вот именно автомат на 250 Ампер Фидера постоянно вырубает ночью в 2-3 часа.

Почему не отключаются автоматы на 160 и 125 Ампер?
Электрик обслуживающий подстанцию утверждает, что у автомата Фидера быстродействие быстрее.
Почему отключается именно ночью? спустя 10-12 часов работы парогенератора, именно в то время когда остается включенным только дежурное освещение.
Ведь днем работают дополнительно еще производственные линии, освещение, сварочные трансформаторы, в общем работа кипит.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат на подстанции
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 13:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
evgeniymck04 писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста в моем вопросе.
В электрике я не полный ноль, но и не спец, поэтому прошу тапками не кидать.

Для пропаривания железобетонных изделий в цехе, используем электрический парогенератор на 380 вольт, мощностью 75-80 кВт, 114 Ампер.
Парогенератор включаем днем, примерно в 14-00, после загрузки изделий в пропарочную камеру.
В ночное время, часика в 2-3 ночи выбивает автомат на подстанции, причем до утра его уже не включить, т.к. он принадлежит другой организации.
Помогите выяснить причину срабатывания автомата.

В самом парогенераторе установлен автомат на 125 Ампер.
На вводе в цех никакого автомата нету, только рубильник.
На подстанции установлен мой силовой шкаф, в котором находятся автомат на 160 Ампер (прошу прощения за качество фотографии) и счетчик электроэнергии.
Мой Силовой шкаф подключен в свою очередь к Фидеру подстанции с мощностью 250 Ампер.
Так вот именно автомат на 250 Ампер Фидера постоянно вырубает ночью в 2-3 часа.

Почему не отключаются автоматы на 160 и 125 Ампер?
Электрик обслуживающий подстанцию утверждает, что у автомата Фидера быстродействие быстрее.
Почему отключается именно ночью? спустя 10-12 часов работы парогенератора, именно в то время когда остается включенным только дежурное освещение.
Ведь днем работают дополнительно еще производственные линии, освещение, сварочные трансформаторы, в общем работа кипит.

А какие характеристики автомата на 250А? Марка?
Предположим автомат исправен. Тогда он может сработать в двух случаях: перегрузка либо сверхток (к.з., пусковой ток и т.п.).
Вряд ли автомат срабатывает по тепловому расцепителю. Остается определить почему срабатывает электромагнитный расцепитель...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат на подстанции
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
evgeniymck04 писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Для пропаривания железобетонных изделий в цехе, используем электрический парогенератор на 380 вольт, мощностью 75-80 кВт, 114 Ампер.
Парогенератор включаем днем, примерно в 14-00, после загрузки изделий в пропарочную камеру.
В ночное время, часика в 2-3 ночи выбивает автомат на подстанции, причем до утра его уже не включить, т.к. он принадлежит другой организации.
Помогите выяснить причину срабатывания автомата.

В самом парогенераторе установлен автомат на 125 Ампер.
На вводе в цех никакого автомата нету, только рубильник.
На подстанции установлен мой силовой шкаф, в котором находятся автомат на 160 Ампер (прошу прощения за качество фотографии) и счетчик электроэнергии.
Мой Силовой шкаф подключен в свою очередь к Фидеру подстанции с мощностью 250 Ампер.
Так вот именно автомат на 250 Ампер Фидера постоянно вырубает ночью в 2-3 часа.

Почему не отключаются автоматы на 160 и 125 Ампер?
Электрик обслуживающий подстанцию утверждает, что у автомата Фидера быстродействие быстрее.
Почему отключается именно ночью? спустя 10-12 часов работы парогенератора, именно в то время когда остается включенным только дежурное освещение.
Ведь днем работают дополнительно еще производственные линии, освещение, сварочные трансформаторы, в общем работа кипит.

Суммарная нагрузка ночью падает ,что приводит к повышению напряжения сети подтстанции.....
k-igor писал(а):
Предположим автомат исправен. Тогда он может сработать в двух случаях: перегрузка либо сверхток (к.з., пусковой ток и т.п.).
Вряд ли автомат срабатывает по тепловому расцепителю. Остается определить почему срабатывает электромагнитный расцепитель...

Возможно в автомате есть защита по верхнему и нижнему пределу напряжения....
Или у Вас поврежденный питающий кабель после автомата кабель 250А ....

Необходимо измерение изоляции кабеля (ей) и замер величины напряжения в 2-3 часа ночи....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика