Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Помогите грамотно расключить эл. щиток.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=5019
Страница 1 из 1

Автор:  Александр39 [ 14 сен 2017, 21:19 ]
Заголовок сообщения:  Помогите грамотно расключить эл. щиток.

Вопрос про УЗО. ИзображениеМеня интересует будет ли работать у меня оба УЗО при такой схеме в электрощитке. Цель сделать одно узо общее и одно непосредственно для санузла. Вопрос будут ли корректно работать УЗО по нарисованной схеме (как на рисунке)

Автор:  Сергей [ 15 сен 2017, 05:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите грамотно расключить эл. щиток.

Вы все очень усложняете. По ПУЭ п.7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
1 УЗО 40 мА на вводе не обеспечивает данной защиты
2 На первый взгляд количество аппаратов излишне
если перечисленные потребители одной квартиры, не следует учитывать сумму мощностей электроприемников, т.к. никто не использует одновременно миксер, тостер, блендер, чайник и т.д.
Весь теплый пол вы можете подключить на 1 автомат с УЗО 30 мА, каждая зона обогрева имеет свой термостат для регулирования температуры.
Учитывая ПУЭ 6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников, УЗО следует устанавливать для каждой группы индивидуальное. На вводе рекомендуют устанавливать УЗО 300 мА с целью защиты от возгарания, см. п.7.1.84 ПУЭ.

Автор:  k-igor [ 15 сен 2017, 06:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите грамотно расключить эл. щиток.

На 40 мА существует УЗО?
Электроснабжение квартиры

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/