Заголовок сообщения: Помогите грамотно расключить эл. щиток.
Добавлено: 14 сен 2017, 21:19
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 21:11 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос про УЗО. Меня интересует будет ли работать у меня оба УЗО при такой схеме в электрощитке. Цель сделать одно узо общее и одно непосредственно для санузла. Вопрос будут ли корректно работать УЗО по нарисованной схеме (как на рисунке)
Заголовок сообщения: Re: Помогите грамотно расключить эл. щиток.
Добавлено: 15 сен 2017, 05:41
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Вы все очень усложняете. По ПУЭ п.7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. 1 УЗО 40 мА на вводе не обеспечивает данной защиты 2 На первый взгляд количество аппаратов излишне если перечисленные потребители одной квартиры, не следует учитывать сумму мощностей электроприемников, т.к. никто не использует одновременно миксер, тостер, блендер, чайник и т.д. Весь теплый пол вы можете подключить на 1 автомат с УЗО 30 мА, каждая зона обогрева имеет свой термостат для регулирования температуры. Учитывая ПУЭ 6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников, УЗО следует устанавливать для каждой группы индивидуальное. На вводе рекомендуют устанавливать УЗО 300 мА с целью защиты от возгарания, см. п.7.1.84 ПУЭ.