Заголовок сообщения: Откуда берется дифференциальный ток?
Добавлено: 22 авг 2017, 07:02
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40 Сообщений: 31 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток, откуда в принципе берется ток утечки электроприемника ? про ток утечки сети я все понимаю. в пуэ говорится что на 1 А нагрузки приходится 0,4 мА тока утечки.
Заголовок сообщения: Re: Откуда берется дифференциальный ток?
Добавлено: 22 авг 2017, 07:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
kvalerikl писал(а):
Доброго времени суток, откуда в принципе берется ток утечки электроприемника ? про ток утечки сети я все понимаю. в пуэ говорится что на 1 А нагрузки приходится 0,4 мА тока утечки.
Я думаю эти значения в ПУЭ преувеличены. Если следовать этой логике, то например УЗО 40А на 30мА с рабочим током 25А нельзя применять, т.к. ток утечки будет 25*0,4=10мА
Заголовок сообщения: Re: Откуда берется дифференциальный ток?
Добавлено: 22 авг 2017, 07:44
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40 Сообщений: 31 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Доброго времени суток, откуда в принципе берется ток утечки электроприемника ? про ток утечки сети я все понимаю. в пуэ говорится что на 1 А нагрузки приходится 0,4 мА тока утечки.
Я думаю эти значения в ПУЭ преувеличены. Если следовать этой логике, то например УЗО 40А на 30мА с рабочим током 25А нельзя применять, т.к. ток утечки будет 25*0,4=10мА
Нет, меня значения не интересуют, физически что значит ток утечки электроприемника? где в электроприемнике утечка тока происходит?
Заголовок сообщения: Re: Откуда берется дифференциальный ток?
Добавлено: 22 авг 2017, 08:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
kvalerikl писал(а):
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Доброго времени суток, откуда в принципе берется ток утечки электроприемника ? про ток утечки сети я все понимаю. в пуэ говорится что на 1 А нагрузки приходится 0,4 мА тока утечки.
Я думаю эти значения в ПУЭ преувеличены. Если следовать этой логике, то например УЗО 40А на 30мА с рабочим током 25А нельзя применять, т.к. ток утечки будет 25*0,4=10мА
Нет, меня значения не интересуют, физически что значит ток утечки электроприемника? где в электроприемнике утечка тока происходит?
А в кабеле где? Изоляция ведь не идеальна... В электроприемнике думаю тоже самое.