 Заголовок сообщения: Селективность автоматов и характеристики автомата В, С, D
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 19:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:15
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Что включается в понятие «селективность автоматических выключателей» и что подразумевается под классами «B», «C», «D»?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 19:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сашка писал(а):
Что включается в понятие «селективность автоматических выключателей» и что подразумевается под классами «B», «C», «D»?

Под «селективностью» понимается селективная работа последовательно включенных автоматических выключателей при коротких замыканиях и перегрузках. Селективная работа автоматических выключателей при перегрузках достигается достаточно просто. Номинальный ток первого автоматического выключателя должен быть больше номинального тока второго, который расположен ближе к приемнику. Добиться селективной работы автоматических выключателей при КЗ гораздо сложнее, а иногда невозможно. Проверка возможности обеспечения селективной работы производится при расчетном токе КЗ по специальным таблицам, которые имеются в каталогах фирм, производящих автоматические выключатели.

Латинские буквы B, C и D обозначают характеристику автоматических выключателей, которая называется «тип мгновенного расцепления» и установлена в ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения».
Конкретный тип мгновенного расцепления устанавливает диапазон токов мгновенного расцепления, протекание которых в главной цепи автоматического выключателя может вызвать его расцепление без выдержки времени.

В ГОСТ Р 50345 для каждого типа мгновенного расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления:
тип «В» – свыше 3In до 5In;
тип «С» – свыше 5In до 10In;
тип «D» – свыше 10In до 50In (In – номинальный ток автоматического выключателя). Автоматические выключатели с типом мгновенного расцепления «D» обычно имеют диапазон токов мгновенного расцепления свыше 10In до 20In.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 20:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:15
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Через какое время автоматический выключатель должен расцепиться?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 20:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сашка писал(а):
Через какое время автоматический выключатель должен расцепиться?

Если в главной цепи автоматического выключателя протекает электрический ток, величина которого равна нижней границе диапазона токов мгновенного расцепления (3In, 5In и 10In), то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 или 90 с (тип мгновенного расцепления «B»), 15 или 30 с (тип «C») и 4 или 8 с (тип «D»).
При протекании в главной цепи электрического тока, равного верхней границе диапазона токов мгновенного расцепления (5In, 10In и 50In), автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с.
В том случае, если значение электрического тока, протекающего в главной цепи, находится между нижней и верхней границами диапазона токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель может расцепиться либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с).
Фактическое время срабатывания автоматического выключателя определяется его индивидуальной времятоковой характеристикой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 20:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Для защиты каких цепей применяют автоматические выключатели с характеристикой В, С, D?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 20:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2011, 18:14
Сообщений: 36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
Для защиты каких цепей применяют автоматические выключатели с характеристикой В, С, D?

Для защиты цепей освещения и цепей, где отсутствуют или очень низкие пусковые токи, применяют автоматы с характеристикой "В".
Для защиты цепей питания электродвигателей следует предусматривать автоматы с характеристикой "С". Если же пусковые токи двигателя большие, то - характеристика "D".


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика