Автор:  Сашка [ 28 май 2011, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Селективность автоматов и характеристики автомата В, С, D

Что включается в понятие «селективность автоматических выключателей» и что подразумевается под классами «B», «C», «D»?

Автор:  k-igor [ 28 май 2011, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,

Сашка писал(а):
Что включается в понятие «селективность автоматических выключателей» и что подразумевается под классами «B», «C», «D»?

Под «селективностью» понимается селективная работа последовательно включенных автоматических выключателей при коротких замыканиях и перегрузках. Селективная работа автоматических выключателей при перегрузках достигается достаточно просто. Номинальный ток первого автоматического выключателя должен быть больше номинального тока второго, который расположен ближе к приемнику. Добиться селективной работы автоматических выключателей при КЗ гораздо сложнее, а иногда невозможно. Проверка возможности обеспечения селективной работы производится при расчетном токе КЗ по специальным таблицам, которые имеются в каталогах фирм, производящих автоматические выключатели.

Латинские буквы B, C и D обозначают характеристику автоматических выключателей, которая называется «тип мгновенного расцепления» и установлена в ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения».
Конкретный тип мгновенного расцепления устанавливает диапазон токов мгновенного расцепления, протекание которых в главной цепи автоматического выключателя может вызвать его расцепление без выдержки времени.

В ГОСТ Р 50345 для каждого типа мгновенного расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления:
тип «В» – свыше 3In до 5In;
тип «С» – свыше 5In до 10In;
тип «D» – свыше 10In до 50In (In – номинальный ток автоматического выключателя). Автоматические выключатели с типом мгновенного расцепления «D» обычно имеют диапазон токов мгновенного расцепления свыше 10In до 20In.

Автор:  Сашка [ 28 май 2011, 20:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,

Через какое время автоматический выключатель должен расцепиться?

Автор:  Proektant [ 28 май 2011, 20:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,

Сашка писал(а):
Через какое время автоматический выключатель должен расцепиться?

Если в главной цепи автоматического выключателя протекает электрический ток, величина которого равна нижней границе диапазона токов мгновенного расцепления (3In, 5In и 10In), то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 или 90 с (тип мгновенного расцепления «B»), 15 или 30 с (тип «C») и 4 или 8 с (тип «D»).
При протекании в главной цепи электрического тока, равного верхней границе диапазона токов мгновенного расцепления (5In, 10In и 50In), автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с.
В том случае, если значение электрического тока, протекающего в главной цепи, находится между нижней и верхней границами диапазона токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель может расцепиться либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с).
Фактическое время срабатывания автоматического выключателя определяется его индивидуальной времятоковой характеристикой.

Автор:  Alex [ 28 май 2011, 20:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,

Для защиты каких цепей применяют автоматические выключатели с характеристикой В, С, D?

Автор:  Roman [ 28 май 2011, 20:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,

Alex писал(а):
Для защиты каких цепей применяют автоматические выключатели с характеристикой В, С, D?

Для защиты цепей освещения и цепей, где отсутствуют или очень низкие пусковые токи, применяют автоматы с характеристикой "В".
Для защиты цепей питания электродвигателей следует предусматривать автоматы с характеристикой "С". Если же пусковые токи двигателя большие, то - характеристика "D".