Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 11:09

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Селективность автоматов и характеристики автомата В, С, D
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 19:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:15
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Что включается в понятие «селективность автоматических выключателей» и что подразумевается под классами «B», «C», «D»?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 19:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сашка писал(а):
Что включается в понятие «селективность автоматических выключателей» и что подразумевается под классами «B», «C», «D»?

Под «селективностью» понимается селективная работа последовательно включенных автоматических выключателей при коротких замыканиях и перегрузках. Селективная работа автоматических выключателей при перегрузках достигается достаточно просто. Номинальный ток первого автоматического выключателя должен быть больше номинального тока второго, который расположен ближе к приемнику. Добиться селективной работы автоматических выключателей при КЗ гораздо сложнее, а иногда невозможно. Проверка возможности обеспечения селективной работы производится при расчетном токе КЗ по специальным таблицам, которые имеются в каталогах фирм, производящих автоматические выключатели.

Латинские буквы B, C и D обозначают характеристику автоматических выключателей, которая называется «тип мгновенного расцепления» и установлена в ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения».
Конкретный тип мгновенного расцепления устанавливает диапазон токов мгновенного расцепления, протекание которых в главной цепи автоматического выключателя может вызвать его расцепление без выдержки времени.

В ГОСТ Р 50345 для каждого типа мгновенного расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления:
тип «В» – свыше 3In до 5In;
тип «С» – свыше 5In до 10In;
тип «D» – свыше 10In до 50In (In – номинальный ток автоматического выключателя). Автоматические выключатели с типом мгновенного расцепления «D» обычно имеют диапазон токов мгновенного расцепления свыше 10In до 20In.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 20:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:15
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Через какое время автоматический выключатель должен расцепиться?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 20:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сашка писал(а):
Через какое время автоматический выключатель должен расцепиться?

Если в главной цепи автоматического выключателя протекает электрический ток, величина которого равна нижней границе диапазона токов мгновенного расцепления (3In, 5In и 10In), то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 или 90 с (тип мгновенного расцепления «B»), 15 или 30 с (тип «C») и 4 или 8 с (тип «D»).
При протекании в главной цепи электрического тока, равного верхней границе диапазона токов мгновенного расцепления (5In, 10In и 50In), автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с.
В том случае, если значение электрического тока, протекающего в главной цепи, находится между нижней и верхней границами диапазона токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель может расцепиться либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с).
Фактическое время срабатывания автоматического выключателя определяется его индивидуальной времятоковой характеристикой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 20:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Для защиты каких цепей применяют автоматические выключатели с характеристикой В, С, D?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Селективность автоматов и характеристики автомата А, В,
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 20:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2011, 18:14
Сообщений: 36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
Для защиты каких цепей применяют автоматические выключатели с характеристикой В, С, D?

Для защиты цепей освещения и цепей, где отсутствуют или очень низкие пусковые токи, применяют автоматы с характеристикой "В".
Для защиты цепей питания электродвигателей следует предусматривать автоматы с характеристикой "С". Если же пусковые токи двигателя большие, то - характеристика "D".


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика