Автор:  xxxwolf [ 18 июл 2017, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Помогите рассчитать автоматы для 3ф генератора

Изображение
Доброго дня !
Запускаю в строй 3ф генератор. Есть три места для установки пробки-предохранителя но нет информации по току. Ставить буду автоматы. Использоваться будет генератор в однофазной цепи, иногда на полную мощность, сколько потянет: 5.8 А по паспорту, но выдать то должен и поболее. 10 А ставить автоматы или это много ?
Про перекос фаз читал, мало понял, изучать придется экспериментальным путем. Минимум, что планируется использовать - небольшой холодильник на пару часов, максимум - три обогревателя 2000, 1500 и 1000 вт, крайне редко.
Изображение
Изображение

Автор:  k-igor [ 18 июл 2017, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите рассчитать автоматы для 3ф генератора

xxxwolf писал(а):
Изображение
Доброго дня !
Запускаю в строй 3ф генератор. Есть три места для установки пробки-предохранителя но нет информации по току. Ставить буду автоматы. Использоваться будет генератор в однофазной цепи, иногда на полную мощность, сколько потянет: 5.8 А по паспорту, но выдать то должен и поболее. 10 А ставить автоматы или это много ?
Про перекос фаз читал, мало понял, изучать придется экспериментальным путем. Минимум, что планируется использовать - небольшой холодильник на пару часов, максимум - три обогревателя 2000, 1500 и 1000 вт, крайне редко.
Изображение
Изображение

Если автоматы ставите, то 6А.
10А много, не будет никакой защиты. Даже 6А не очень хорошо для него будет, т.к. автомат при таком токе все равно не сработает... лучше поставить на 5А, если найдете.
Примерно по 1кВт на фазу сможете подключить.

Автор:  dcent25 [ 20 июл 2017, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите рассчитать автоматы для 3ф генератора

xxxwolf писал(а):
Запускаю в строй 3ф генератор.Ставить буду автоматы. Использоваться будет генератор в однофазной цепи, иногда на полную мощность, сколько потянет: 5.8 А по паспорту, но выдать то должен и поболее. 10 А ставить автоматы или это много ?Про перекос фаз читал, мало понял, изучать придется экспериментальным путем.



Три однополюсных автомата на 10А класс В
Изображение

Класс включателя выбирается по:
Согласно ГОСТ Р 50345-2010 (п.5.3.5), бытовые автоматические выключатели переменного тока делятся на следующие типы (классы) по току мгновенного расцепления:
тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток) (применяется для защиты линий освещения или линий имеющих большую протяженность)
тип C: свыше 5·In до 10·In включительно (применяется для защиты розеточных групп или линий с потребителями с умеренными пусковыми токами)
тип D: свыше 10·In до 20·In включительно (применяется для защиты трансформаторов или линий с потребителями с большими пусковыми токами)


xxxwolf писал(а):
Минимум, что планируется использовать - небольшой холодильник на пару часов, максимум - три обогревателя 2000, 1500 и 1000 Вт, крайне редко.
4 кВт -это трехфазная мощность !
Мощность по фазам где то около 2 кВт Исходя из этого Вы можете подключить на каждую из фаз только 2 кВт.Если вы будете включать большую мощность,генератор будет уменьшать частоту и напряжение ,а это может привести к выходу из строя холодильника



P/S
При подключении индуктивной нагрузки(электродвигателей трансформаторов и т. д.) к генератору ее мощность не должна быть выше 70% от мощности генератора.