xxxwolf писал(а):
Запускаю в строй 3ф генератор.Ставить буду автоматы. Использоваться будет генератор в однофазной цепи, иногда на полную мощность, сколько потянет: 5.8 А по паспорту, но выдать то должен и поболее. 10 А ставить автоматы или это много ?Про перекос фаз читал, мало понял, изучать придется экспериментальным путем.
Три однополюсных автомата на 10А класс В
Класс включателя выбирается по:
Согласно ГОСТ Р 50345-2010 (п.5.3.5), бытовые автоматические выключатели переменного тока делятся на следующие типы (классы) по току мгновенного расцепления:
тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток) (применяется для защиты линий освещения или линий имеющих большую протяженность)
тип C: свыше 5·In до 10·In включительно (применяется для защиты розеточных групп или линий с потребителями с умеренными пусковыми токами)
тип D: свыше 10·In до 20·In включительно (применяется для защиты трансформаторов или линий с потребителями с большими пусковыми токами)xxxwolf писал(а):
Минимум, что планируется использовать - небольшой холодильник на пару часов, максимум - три обогревателя 2000, 1500 и 1000 Вт, крайне редко.
4 кВт -это трехфазная мощность !
Мощность по фазам где то около 2 кВт Исходя из этого Вы можете подключить на каждую из фаз только 2 кВт.Если вы будете включать большую мощность,генератор будет уменьшать частоту и напряжение ,а это может привести к выходу из строя холодильника
P/SПри подключении
индуктивной нагрузки(электродвигателей трансформаторов и т. д.) к генератору
ее мощность не должна быть выше 70% от мощности генератора.