Автор:  daza [ 16 июл 2017, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Витрины холодильные

В магазине имеются 3 холодильные витрины питаются от розеток ,розетки запитаны от распредкоробки ,на каждую розетку свой кабель ВВГ нг3х2,5,основной кабель до распредкоробки 3х4 медь,автомат 25 А,переодически вышибает,что может быть причиной?

Автор:  k-igor [ 16 июл 2017, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Витрины холодильные

daza писал(а):
В магазине имеются 3 холодильные витрины питаются от розеток ,розетки запитаны от распредкоробки ,на каждую розетку свой кабель ВВГ нг3х2,5,основной кабель до распредкоробки 3х4 медь,автомат 25 А,переодически вышибает,что может быть причиной?

Автомат или дифавтомат?
Какая мощность витрин?

Автор:  daza [ 16 июл 2017, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Витрины холодильные

однополюсный автомат,мощность не знаю,не могу найти,наверное не больше 3 кВт,есть подозрения на пусковые токи

Автор:  k-igor [ 16 июл 2017, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Витрины холодильные

daza писал(а):
однополюсный автомат,мощность не знаю,не могу найти,наверное не больше 3 кВт,есть подозрения на пусковые токи

Нужно брать измерительные клещи и смотреть пусковые токи.
Характеристика автомата "С"?

Автор:  daza [ 16 июл 2017, 14:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Витрины холодильные

да С,номинальный ток 14 А.может поставить пускатель?