В магазине имеются 3 холодильные витрины питаются от розеток ,розетки запитаны от распредкоробки ,на каждую розетку свой кабель ВВГ нг3х2,5,основной кабель до распредкоробки 3х4 медь,автомат 25 А,переодически вышибает,что может быть причиной?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Витрины холодильные
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 12:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
daza писал(а):
В магазине имеются 3 холодильные витрины питаются от розеток ,розетки запитаны от распредкоробки ,на каждую розетку свой кабель ВВГ нг3х2,5,основной кабель до распредкоробки 3х4 медь,автомат 25 А,переодически вышибает,что может быть причиной?

Автомат или дифавтомат?
Какая мощность витрин?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Витрины холодильные
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 12:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2014, 16:47
Сообщений: 25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
однополюсный автомат,мощность не знаю,не могу найти,наверное не больше 3 кВт,есть подозрения на пусковые токи


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Витрины холодильные
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 13:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
daza писал(а):
однополюсный автомат,мощность не знаю,не могу найти,наверное не больше 3 кВт,есть подозрения на пусковые токи

Нужно брать измерительные клещи и смотреть пусковые токи.
Характеристика автомата "С"?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Витрины холодильные
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 14:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2014, 16:47
Сообщений: 25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
да С,номинальный ток 14 А.может поставить пускатель?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика