Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Нет в том то и дело стоит самый обычный автомат с тепловым и электромагнитным разцепителями никаких наворотов. Может нужно поставить автомат с буквенным кодом D с такой избирательностью может будет работать
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Нет в том то и дело стоит самый обычный автомат с тепловым и электромагнитным разцепителями никаких наворотов. Может нужно поставить автомат с буквенным кодом D с такой избирательностью может будет работать
Задача конечно интересная. Возможно и спасет, т.к. если следовать логике срабатывает электромагнитный расцеитель. Другие автоматы в этом щитке (на этой фазе) не срабатывают? Возможно нужно установить в щитке УЗИП класса D. Можете написать точную марку автомата, кто производитель, я отправлю вопрос производителю.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Щиток однофазный другие автоматы не срабатывают на них меньше нагрузка стоят там всё автоматы одной фирмы мне не известной я для этой проблемной группы купил шнайдер такого точно номинала не могу посмотреть какая буква наверное С они самые популярные.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Щиток однофазный другие автоматы не срабатывают на них меньше нагрузка стоят там всё автоматы одной фирмы мне не известной я для этой проблемной группы купил шнайдер такого точно номинала не могу посмотреть какая буква наверное С они самые популярные.
Попробуйте одновременно включить все потребители, которые подключены от этого автомата. Мне кажется от пускового тока он срабатывает и внешние коммутации здесь ни при чем.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Этот автомат питает розеточную группу в розетку под ключен один холодильник и больше ничего это магазин всё нормально пока не хлопает где то за перекрытием.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Этот автомат питает розеточную группу в розетку под ключен один холодильник и больше ничего это магазин всё нормально пока не хлопает где то за перекрытием.
На розеточную группу нужно ставить дифавтомат)) Может с холодильником что-то не то...
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 20:49 Сообщений: 9 Откуда: Russia Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Сопротивление 1 Ом, в режиме диодной прозвонки падение напряжения 1мВ. Труп? PS: А вообще, ноут вкл на секунд 5 без инициализации и сам выкл. Похоже, что не поднимается какое-то вторичное напряжение.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения