Автор: | Александр Васильевич [ 04 июл 2017, 08:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения |
Нет в том то и дело стоит самый обычный автомат с тепловым и электромагнитным разцепителями никаких наворотов. Может нужно поставить автомат с буквенным кодом D с такой избирательностью может будет работать |
Автор: | k-igor [ 04 июл 2017, 08:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения |
Александр Васильевич писал(а): Нет в том то и дело стоит самый обычный автомат с тепловым и электромагнитным разцепителями никаких наворотов. Может нужно поставить автомат с буквенным кодом D с такой избирательностью может будет работать Задача конечно интересная. Возможно и спасет, т.к. если следовать логике срабатывает электромагнитный расцеитель. Другие автоматы в этом щитке (на этой фазе) не срабатывают? Возможно нужно установить в щитке УЗИП класса D. Можете написать точную марку автомата, кто производитель, я отправлю вопрос производителю. |
Автор: | Александр Васильевич [ 04 июл 2017, 09:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения |
Щиток однофазный другие автоматы не срабатывают на них меньше нагрузка стоят там всё автоматы одной фирмы мне не известной я для этой проблемной группы купил шнайдер такого точно номинала не могу посмотреть какая буква наверное С они самые популярные. |
Автор: | k-igor [ 04 июл 2017, 10:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения |
Александр Васильевич писал(а): Щиток однофазный другие автоматы не срабатывают на них меньше нагрузка стоят там всё автоматы одной фирмы мне не известной я для этой проблемной группы купил шнайдер такого точно номинала не могу посмотреть какая буква наверное С они самые популярные. Попробуйте одновременно включить все потребители, которые подключены от этого автомата. Мне кажется от пускового тока он срабатывает и внешние коммутации здесь ни при чем. |
Автор: | Александр Васильевич [ 04 июл 2017, 15:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения |
Этот автомат питает розеточную группу в розетку под ключен один холодильник и больше ничего это магазин всё нормально пока не хлопает где то за перекрытием. |
Автор: | k-igor [ 04 июл 2017, 17:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения |
Александр Васильевич писал(а): Этот автомат питает розеточную группу в розетку под ключен один холодильник и больше ничего это магазин всё нормально пока не хлопает где то за перекрытием. На розеточную группу нужно ставить дифавтомат)) Может с холодильником что-то не то... |
Автор: | Александр Васильевич [ 04 июл 2017, 20:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения |
Вместо холодильника можно включить что то другое не думаю что ситуация изменится буду искать причину если найду отпишусь.Спасибо. |
Автор: | Shuriktah [ 06 окт 2018, 04:49 ] |
Заголовок сообщения: | Падение напряжения |
Сопротивление 1 Ом, в режиме диодной прозвонки падение напряжения 1мВ. Труп? PS: А вообще, ноут вкл на секунд 5 без инициализации и сам выкл. Похоже, что не поднимается какое-то вторичное напряжение. |