Автор:  Александр Васильевич [ 04 июл 2017, 08:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Падение напряжения

Нет в том то и дело стоит самый обычный автомат с тепловым и электромагнитным разцепителями никаких наворотов. Может нужно поставить автомат с буквенным кодом D с такой избирательностью может будет работать

Автор:  k-igor [ 04 июл 2017, 08:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Падение напряжения

Александр Васильевич писал(а):
Нет в том то и дело стоит самый обычный автомат с тепловым и электромагнитным разцепителями никаких наворотов. Может нужно поставить автомат с буквенным кодом D с такой избирательностью может будет работать

Задача конечно интересная. Возможно и спасет, т.к. если следовать логике срабатывает электромагнитный расцеитель. Другие автоматы в этом щитке (на этой фазе) не срабатывают? Возможно нужно установить в щитке УЗИП класса D.
Можете написать точную марку автомата, кто производитель, я отправлю вопрос производителю.

Автор:  Александр Васильевич [ 04 июл 2017, 09:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Падение напряжения

Щиток однофазный другие автоматы не срабатывают на них меньше нагрузка стоят там всё автоматы одной фирмы мне не известной я для этой проблемной группы купил шнайдер такого точно номинала не могу посмотреть какая буква наверное С они самые популярные.

Автор:  k-igor [ 04 июл 2017, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Падение напряжения

Александр Васильевич писал(а):
Щиток однофазный другие автоматы не срабатывают на них меньше нагрузка стоят там всё автоматы одной фирмы мне не известной я для этой проблемной группы купил шнайдер такого точно номинала не могу посмотреть какая буква наверное С они самые популярные.

Попробуйте одновременно включить все потребители, которые подключены от этого автомата. Мне кажется от пускового тока он срабатывает и внешние коммутации здесь ни при чем.

Автор:  Александр Васильевич [ 04 июл 2017, 15:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Падение напряжения

Этот автомат питает розеточную группу в розетку под ключен один холодильник и больше ничего это магазин всё нормально пока не хлопает где то за перекрытием.

Автор:  k-igor [ 04 июл 2017, 17:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Падение напряжения

Александр Васильевич писал(а):
Этот автомат питает розеточную группу в розетку под ключен один холодильник и больше ничего это магазин всё нормально пока не хлопает где то за перекрытием.

На розеточную группу нужно ставить дифавтомат))
Может с холодильником что-то не то...

Автор:  Александр Васильевич [ 04 июл 2017, 20:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Падение напряжения

Вместо холодильника можно включить что то другое не думаю что ситуация изменится буду искать причину если найду отпишусь.Спасибо.

Автор:  Shuriktah [ 06 окт 2018, 04:49 ]
Заголовок сообщения:  Падение напряжения

Сопротивление 1 Ом, в режиме диодной прозвонки падение напряжения 1мВ. Труп?
PS: А вообще, ноут вкл на секунд 5 без инициализации и сам выкл. Похоже, что не поднимается какое-то вторичное напряжение.