Уважаемые эксперты проблема выбивает групповой автомат после включенния какой то мощной нагрузки где повыше этажом мне не известной.Я думаю что в этот момент происходит падение напряжения в сети а ток на этой розеточной группе поднимается автомат 25А .Скажите пожалуйста верные мои предположения и как устранить эту проблему.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Уважаемые эксперты проблема выбивает групповой автомат после включенния какой то мощной нагрузки где повыше этажом мне не известной.Я думаю что в этот момент происходит падение напряжения в сети а ток на этой розеточной группе поднимается автомат 25А .Скажите пожалуйста верные мои предположения и как устранить эту проблему.
1 Какой автомат, диф, номинальный ток? Есть встроенная защита от пониженного напряжения? 2 Вряд ли так сильно поднимется ток. Максимум на 10-20% от мощности работающих ваших электроприборов. Возможно у вас установлен дифавтомат со встроенной защитой от пониженного напряжения.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Автомат обычный ток нагрузки 3А от него запитан холодильник в магазине слышен хлопок где то за перекрытием если бы к.з.давно что то отгорело думаю только нагрузка на другой группе комп от ББП автомат не выбивает безперебойник реагирует выбивает самая большая нагрузка
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Автомат обычный ток нагрузки 3А от него запитан холодильник в магазине слышен хлопок где то за перекрытием если бы к.з.давно что то отгорело думаю только нагрузка на другой группе комп от ББП автомат не выбивает безперебойник реагирует выбивает самая большая нагрузка
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
k-igor писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Автомат обычный ток нагрузки 3А от него запитан холодильник в магазине слышен хлопок где то за перекрытием если бы к.з.давно что то отгорело думаю только нагрузка на другой группе комп от ББП автомат не выбивает безперебойник реагирует выбивает самая большая нагрузка
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
k-igor писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Автомат обычный ток нагрузки 3А от него запитан холодильник в магазине слышен хлопок где то за перекрытием если бы к.з.давно что то отгорело думаю только нагрузка на другой группе комп от ББП автомат не выбивает безперебойник реагирует выбивает самая большая нагрузка
Какой номинальный ток автомата?
25А
Ток нагрузки 3А, а автомат на 25А? Какое у вас там сечение кабеля? ... ну это уже другой вопрос. У меня подозрение, что брак автомата и нужно просто его заменить, например, С16.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Этот автомат я купил новый в замен старому тоже думал бракованный шнайдеру я всегда доверял но увы причина в другом.Тут ещё не могу определить происхождение этих хлопков что там происходит и как это всё влияет.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Этот автомат я купил новый в замен старому тоже думал бракованный шнайдеру я всегда доверял но увы причина в другом.Тут ещё не могу определить происхождение этих хлопков что там происходит и как это всё влияет.
Автомат может сработать от перегрузки либо от сверхтока. Чтобы автомат сработал от перегрузки - должно пройти очень приличное время. Явно это не ваш случай. Остается второй случай. Возьмите измерительные клещи и измерьте ток. Может у вас там пусковые токи большие и проблема в этом, а не в коммутационных перенапряжениях.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Спасибо вам всем за советы и ток я мерял 3А и автомат поменял 25А но ведь всё происходит не в момент подключения холодильника а когда происходит этот загадочный хлопок.Ещё раз благодарю всех за внимание.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Спасибо вам всем за советы и ток я мерял 3А и автомат поменял 25А но ведь всё происходит не в момент подключения холодильника а когда происходит этот загадочный хлопок.Ещё раз благодарю всех за внимание.