 Заголовок сообщения: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 08:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Уважаемые эксперты проблема выбивает групповой автомат после включенния какой то мощной нагрузки где повыше этажом мне не известной.Я думаю что в этот момент происходит падение напряжения в сети а ток на этой розеточной группе поднимается автомат 25А .Скажите пожалуйста верные мои предположения и как устранить эту проблему.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Уважаемые эксперты проблема выбивает групповой автомат после включенния какой то мощной нагрузки где повыше этажом мне не известной.Я думаю что в этот момент происходит падение напряжения в сети а ток на этой розеточной группе поднимается автомат 25А .Скажите пожалуйста верные мои предположения и как устранить эту проблему.

1 Какой автомат, диф, номинальный ток? Есть встроенная защита от пониженного напряжения?
2 Вряд ли так сильно поднимется ток. Максимум на 10-20% от мощности работающих ваших электроприборов.
Возможно у вас установлен дифавтомат со встроенной защитой от пониженного напряжения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 10:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Автомат обычный ток нагрузки 3А от него запитан холодильник в магазине слышен хлопок где то за перекрытием если бы к.з.давно что то отгорело думаю только нагрузка на другой группе комп от ББП автомат не выбивает безперебойник реагирует выбивает самая большая нагрузка


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Автомат обычный ток нагрузки 3А от него запитан холодильник в магазине слышен хлопок где то за перекрытием если бы к.з.давно что то отгорело думаю только нагрузка на другой группе комп от ББП автомат не выбивает безперебойник реагирует выбивает самая большая нагрузка

Какой номинальный ток автомата?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
k-igor писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Автомат обычный ток нагрузки 3А от него запитан холодильник в магазине слышен хлопок где то за перекрытием если бы к.з.давно что то отгорело думаю только нагрузка на другой группе комп от ББП автомат не выбивает безперебойник реагирует выбивает самая большая нагрузка

Какой номинальный ток автомата?

25А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
k-igor писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Автомат обычный ток нагрузки 3А от него запитан холодильник в магазине слышен хлопок где то за перекрытием если бы к.з.давно что то отгорело думаю только нагрузка на другой группе комп от ББП автомат не выбивает безперебойник реагирует выбивает самая большая нагрузка

Какой номинальный ток автомата?

25А

Ток нагрузки 3А, а автомат на 25А? Какое у вас там сечение кабеля? ... ну это уже другой вопрос.
У меня подозрение, что брак автомата и нужно просто его заменить, например, С16.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Этот автомат я купил новый в замен старому тоже думал бракованный шнайдеру я всегда доверял но увы причина в другом.Тут ещё не могу определить происхождение этих хлопков что там происходит и как это всё влияет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Этот автомат я купил новый в замен старому тоже думал бракованный шнайдеру я всегда доверял но увы причина в другом.Тут ещё не могу определить происхождение этих хлопков что там происходит и как это всё влияет.

Автомат может сработать от перегрузки либо от сверхтока.
Чтобы автомат сработал от перегрузки - должно пройти очень приличное время. Явно это не ваш случай.
Остается второй случай. Возьмите измерительные клещи и измерьте ток. Может у вас там пусковые токи большие и проблема в этом, а не в коммутационных перенапряжениях.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 06:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Спасибо вам всем за советы и ток я мерял 3А и автомат поменял 25А но ведь всё происходит не в момент подключения холодильника а когда происходит этот загадочный хлопок.Ещё раз благодарю всех за внимание.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 06:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Спасибо вам всем за советы и ток я мерял 3А и автомат поменял 25А но ведь всё происходит не в момент подключения холодильника а когда происходит этот загадочный хлопок.Ещё раз благодарю всех за внимание.

На автомат не ставили дополнительных устройств, таких как расцепитель минимально-максимального напряжения РММ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика