Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 08:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Нет в том то и дело стоит самый обычный автомат с тепловым и электромагнитным разцепителями никаких наворотов. Может нужно поставить автомат с буквенным кодом D с такой избирательностью может будет работать


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 08:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Нет в том то и дело стоит самый обычный автомат с тепловым и электромагнитным разцепителями никаких наворотов. Может нужно поставить автомат с буквенным кодом D с такой избирательностью может будет работать

Задача конечно интересная. Возможно и спасет, т.к. если следовать логике срабатывает электромагнитный расцеитель. Другие автоматы в этом щитке (на этой фазе) не срабатывают? Возможно нужно установить в щитке УЗИП класса D.
Можете написать точную марку автомата, кто производитель, я отправлю вопрос производителю.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 09:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Щиток однофазный другие автоматы не срабатывают на них меньше нагрузка стоят там всё автоматы одной фирмы мне не известной я для этой проблемной группы купил шнайдер такого точно номинала не могу посмотреть какая буква наверное С они самые популярные.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 10:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Щиток однофазный другие автоматы не срабатывают на них меньше нагрузка стоят там всё автоматы одной фирмы мне не известной я для этой проблемной группы купил шнайдер такого точно номинала не могу посмотреть какая буква наверное С они самые популярные.

Попробуйте одновременно включить все потребители, которые подключены от этого автомата. Мне кажется от пускового тока он срабатывает и внешние коммутации здесь ни при чем.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 15:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Этот автомат питает розеточную группу в розетку под ключен один холодильник и больше ничего это магазин всё нормально пока не хлопает где то за перекрытием.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 17:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Этот автомат питает розеточную группу в розетку под ключен один холодильник и больше ничего это магазин всё нормально пока не хлопает где то за перекрытием.

На розеточную группу нужно ставить дифавтомат))
Может с холодильником что-то не то...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Вместо холодильника можно включить что то другое не думаю что ситуация изменится буду искать причину если найду отпишусь.Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 04:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 сен 2018, 20:49
Сообщений: 9
Откуда: Russia
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сопротивление 1 Ом, в режиме диодной прозвонки падение напряжения 1мВ. Труп?
PS: А вообще, ноут вкл на секунд 5 без инициализации и сам выкл. Похоже, что не поднимается какое-то вторичное напряжение.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика