Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Нет в том то и дело стоит самый обычный автомат с тепловым и электромагнитным разцепителями никаких наворотов. Может нужно поставить автомат с буквенным кодом D с такой избирательностью может будет работать
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Нет в том то и дело стоит самый обычный автомат с тепловым и электромагнитным разцепителями никаких наворотов. Может нужно поставить автомат с буквенным кодом D с такой избирательностью может будет работать
Задача конечно интересная. Возможно и спасет, т.к. если следовать логике срабатывает электромагнитный расцеитель. Другие автоматы в этом щитке (на этой фазе) не срабатывают? Возможно нужно установить в щитке УЗИП класса D. Можете написать точную марку автомата, кто производитель, я отправлю вопрос производителю.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Щиток однофазный другие автоматы не срабатывают на них меньше нагрузка стоят там всё автоматы одной фирмы мне не известной я для этой проблемной группы купил шнайдер такого точно номинала не могу посмотреть какая буква наверное С они самые популярные.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Щиток однофазный другие автоматы не срабатывают на них меньше нагрузка стоят там всё автоматы одной фирмы мне не известной я для этой проблемной группы купил шнайдер такого точно номинала не могу посмотреть какая буква наверное С они самые популярные.
Попробуйте одновременно включить все потребители, которые подключены от этого автомата. Мне кажется от пускового тока он срабатывает и внешние коммутации здесь ни при чем.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Этот автомат питает розеточную группу в розетку под ключен один холодильник и больше ничего это магазин всё нормально пока не хлопает где то за перекрытием.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Этот автомат питает розеточную группу в розетку под ключен один холодильник и больше ничего это магазин всё нормально пока не хлопает где то за перекрытием.
На розеточную группу нужно ставить дифавтомат)) Может с холодильником что-то не то...
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 20:49 Сообщений: 9 Откуда: Russia Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Сопротивление 1 Ом, в режиме диодной прозвонки падение напряжения 1мВ. Труп? PS: А вообще, ноут вкл на секунд 5 без инициализации и сам выкл. Похоже, что не поднимается какое-то вторичное напряжение.