Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Уважаемые коллеги пожалуйста просветите меня Разобрал модульный пускатель в катушку встроен диодный мост ну с этим понятно а вот зачем две обмотки? В общем хочу узнать об этом подробно.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Уважаемые коллеги пожалуйста просветите меня Разобрал модульный пускатель в катушку встроен диодный мост ну с этим понятно а вот зачем две обмотки? В общем хочу узнать об этом подробно.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
k-igor писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Контактор IEK KM 40-40
Цитата:
В цепи катушки управления установлен выпрямительный мост, позволяющий использовать контакторы в электрических цепях постоянного тока напряжением 220В.
Как я понял, одна катушка для управления на постоянном токе, вторая - на переменном.
Я думаю нет зажимы выведены прямо на диогональ моста туда можно подавать и переменное напряжение и постоянное затем две обмотки соеденены последовательно и одна из них шунтируется контактом вроде бы как связанным механически с главными этот контакт нормально закрытый
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
На вебинаре ИЕК ответили: Одна катушка для притягивания вторая удерживающая. Для уменьшения тока потребления. В общем получаем экономию электроэнергии.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
k-igor писал(а):
На вебинаре ИЕК ответили: Одна катушка для притягивания вторая удерживающая. Для уменьшения тока потребления. В общем получаем экономию электроэнергии.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Большое спасибо ответ исчерпывающий.
Не совсем...
k-igor писал(а):
На вебинаре ИЕК ответили: Одна катушка для притягивания вторая удерживающая. Для уменьшения тока потребления. В общем получаем экономию электроэнергии.
При подаче напряжения К2 закорочена ,включение(притягивание) происходит по К1. При размыкании контакта ,две катушки включаются последовательно и удерживают реле во включенном состоянии . Ток потребления при этом действительно уменьшится.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
dcent25 писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Большое спасибо ответ исчерпывающий.
Не совсем...
k-igor писал(а):
На вебинаре ИЕК ответили: Одна катушка для притягивания вторая удерживающая. Для уменьшения тока потребления. В общем получаем экономию электроэнергии.
При подаче напряжения К2 закорочена ,включение(притягивание) происходит по К1. При размыкании контакта ,две катушки включаются последовательно и удерживают реле во включенном состоянии . Ток потребления при этом действительно уменьшится.