Автор:  Александр Васильевич [ 01 июл 2017, 07:37 ]
Заголовок сообщения:  Катушка модульного пускателя

Уважаемые коллеги пожалуйста просветите меня Разобрал модульный пускатель в катушку встроен диодный мост ну с этим понятно а вот зачем две обмотки? В общем хочу узнать об этом подробно.

Автор:  k-igor [ 01 июл 2017, 11:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Катушка модульного пускателя

Александр Васильевич писал(а):
Уважаемые коллеги пожалуйста просветите меня Разобрал модульный пускатель в катушку встроен диодный мост ну с этим понятно а вот зачем две обмотки? В общем хочу узнать об этом подробно.

Марка пускателя (контактора)?

Автор:  Александр Васильевич [ 01 июл 2017, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Катушка модульного пускателя

Контактор IEK KM 40-40

Автор:  k-igor [ 02 июл 2017, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Катушка модульного пускателя

Александр Васильевич писал(а):
Контактор IEK KM 40-40

Цитата:
В цепи катушки управления установлен выпрямительный мост, позволяющий использовать контакторы в электрических цепях постоянного тока напряжением 220В.

Как я понял, одна катушка для управления на постоянном токе, вторая - на переменном.

Автор:  Александр Васильевич [ 02 июл 2017, 08:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Катушка модульного пускателя

k-igor писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Контактор IEK KM 40-40

Цитата:
В цепи катушки управления установлен выпрямительный мост, позволяющий использовать контакторы в электрических цепях постоянного тока напряжением 220В.

Как я понял, одна катушка для управления на постоянном токе, вторая - на переменном.

Я думаю нет зажимы выведены прямо на диогональ моста туда можно подавать и переменное напряжение и постоянное затем две обмотки соеденены последовательно и одна из них шунтируется контактом вроде бы как связанным механически с главными этот контакт нормально закрытый

Автор:  k-igor [ 20 июл 2017, 07:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Катушка модульного пускателя

На вебинаре ИЕК ответили:
Одна катушка для притягивания вторая удерживающая. Для уменьшения тока потребления.
В общем получаем экономию электроэнергии.

Автор:  dcent25 [ 20 июл 2017, 11:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Катушка модульного пускателя

Изображение

Автор:  Александр Васильевич [ 23 июл 2017, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Катушка модульного пускателя

k-igor писал(а):
На вебинаре ИЕК ответили:
Одна катушка для притягивания вторая удерживающая. Для уменьшения тока потребления.
В общем получаем экономию электроэнергии.

Большое спасибо ответ исчерпывающий.

Автор:  dcent25 [ 30 июл 2017, 14:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Катушка модульного пускателя

Александр Васильевич писал(а):
Большое спасибо ответ исчерпывающий.

Не совсем...
Изображение
k-igor писал(а):
На вебинаре ИЕК ответили:
Одна катушка для притягивания вторая удерживающая. Для уменьшения тока потребления.
В общем получаем экономию электроэнергии.


При подаче напряжения К2 закорочена ,включение(притягивание) происходит по К1.
При размыкании контакта ,две катушки включаются последовательно и удерживают реле во включенном состоянии .
Ток потребления при этом действительно уменьшится.

Автор:  Александр Васильевич [ 30 июл 2017, 17:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Катушка модульного пускателя

dcent25 писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Большое спасибо ответ исчерпывающий.

Не совсем...
Изображение
k-igor писал(а):
На вебинаре ИЕК ответили:
Одна катушка для притягивания вторая удерживающая. Для уменьшения тока потребления.
В общем получаем экономию электроэнергии.


При подаче напряжения К2 закорочена ,включение(притягивание) происходит по К1.
При размыкании контакта ,две катушки включаются последовательно и удерживают реле во включенном состоянии .
Ток потребления при этом действительно уменьшится.

Да дельно придумано понял спасибо